Salut
Voila j’en suis arrivé au tableau donc j’ai encore besoin de vos lumiere
Voila c’est une maison de plus de 100 m²avec chauffage elec j’ai comme inter dif : -63A 30mA A
63A 30mA AC
o 40A 30mA AC
J’ai 4 circuits chauffage avec delesteur
4 circuits éclairages
10 circuit prises
Circuit pour lave vaiselle
VMC
Haute aspirante
Chauffage eau
Four
Plaque de cuisson
Seche linge
Lave linge
GTL
Donc voici mes questions :
1-Y a-t-il assez inter dif ? comment repartir les circuits sous quels inter dif ?
Est-ce que je suis bon pour mes circuits « special » ?
Merci a+damien
quelques question sur le tableau
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7311
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: quelques question sur le tableau
salut
Il manque un inter diff
regarde un peu sur le lien, il y a des idées de répartition
http://download.hager.com/fr/guide_tech ... 18l_08.pdf
@+
Il manque un inter diff
regarde un peu sur le lien, il y a des idées de répartition
http://download.hager.com/fr/guide_tech ... 18l_08.pdf
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: quelques question sur le tableau
salut
ok merci de l'info
mais j'aurais voulu avoir plus de precision car sur leur schema il n'y a pas de haute aspirante pas temps de circuits prises
c'est pour ca que je viens vers vous pour me dire que dois je mettre sous quels id ?
merci a+damien
ok merci de l'info
mais j'aurais voulu avoir plus de precision car sur leur schema il n'y a pas de haute aspirante pas temps de circuits prises
c'est pour ca que je viens vers vous pour me dire que dois je mettre sous quels id ?
merci a+damien
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7311
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: quelques question sur le tableau
la hotte n'a pas besoin d'être sur un circuit dédié.
il suffit de répartir les circuits de façon homogène sous les différentiels
Attention, le nombre de circuits sous le type A est limité
http://www.promotelec.com/upload/filpil ... 5286cf.pdf
@+
il suffit de répartir les circuits de façon homogène sous les différentiels
Attention, le nombre de circuits sous le type A est limité
http://www.promotelec.com/upload/filpil ... 5286cf.pdf
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- lousse40
- De passage

- Messages : 43
- Enregistré le : jeu. 16 juil. 2009 13:24
- Localisation : serres gaston landes
- Contact :
Re: quelques question sur le tableau
merci pour cette info tres pratiqueRFco a écrit :la hotte n'a pas besoin d'être sur un circuit dédié.
il suffit de répartir les circuits de façon homogène sous les différentiels
Attention, le nombre de circuits sous le type A est limité
http://www.promotelec.com/upload/filpil ... 5286cf.pdf
@+
laurent 34 ans electromécanicien dans le 40
http://lousse40.skyrock.com/
http://lousse40.skyrock.com/