quelques question sur le tableau

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
damienk
De passage
De passage
Messages : 50
Enregistré le : dim. 16 nov. 2008 08:49
Contact :

quelques question sur le tableau

Message par damienk »

Salut

Voila j’en suis arrivé au tableau donc j’ai encore besoin de vos lumiere
Voila c’est une maison de plus de 100 m²avec chauffage elec j’ai comme inter dif : -63A 30mA A
63A 30mA AC
o 40A 30mA AC
J’ai 4 circuits chauffage avec delesteur
4 circuits éclairages
10 circuit prises
Circuit pour lave vaiselle
VMC
Haute aspirante
Chauffage eau
Four
Plaque de cuisson
Seche linge
Lave linge
GTL
Donc voici mes questions :
1-Y a-t-il assez inter dif ? comment repartir les circuits sous quels inter dif ?
Est-ce que je suis bon pour mes circuits « special » ?

Merci a+damien
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: quelques question sur le tableau

Message par RFco »

salut


Il manque un inter diff


regarde un peu sur le lien, il y a des idées de répartition

http://download.hager.com/fr/guide_tech ... 18l_08.pdf


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
damienk
De passage
De passage
Messages : 50
Enregistré le : dim. 16 nov. 2008 08:49
Contact :

Re: quelques question sur le tableau

Message par damienk »

salut

ok merci de l'info
mais j'aurais voulu avoir plus de precision car sur leur schema il n'y a pas de haute aspirante pas temps de circuits prises
c'est pour ca que je viens vers vous pour me dire que dois je mettre sous quels id ?
merci a+damien
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: quelques question sur le tableau

Message par RFco »

la hotte n'a pas besoin d'être sur un circuit dédié.

il suffit de répartir les circuits de façon homogène sous les différentiels

Attention, le nombre de circuits sous le type A est limité

http://www.promotelec.com/upload/filpil ... 5286cf.pdf
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
lousse40
De passage
De passage
Messages : 43
Enregistré le : jeu. 16 juil. 2009 13:24
Localisation : serres gaston landes
Contact :

Re: quelques question sur le tableau

Message par lousse40 »

RFco a écrit :la hotte n'a pas besoin d'être sur un circuit dédié.

il suffit de répartir les circuits de façon homogène sous les différentiels

Attention, le nombre de circuits sous le type A est limité

http://www.promotelec.com/upload/filpil ... 5286cf.pdf
@+
merci pour cette info tres pratique
laurent 34 ans electromécanicien dans le 40
http://lousse40.skyrock.com/
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités