installation sous compteur
Re: installation sous compteur
bonjour, en attendant la semaine prochaine pour que vous puissiez répondre à ma question précédente,
je voulais savoir si le schéma ci dessous ( cliquer sur le lien ) est juste pour ce que je voudrais faire.
il s'agit d'un point lumineux qui doit s'éclairer automatiquement la nuit avec un inter.crépusculaire par l'intermédiaire d'un détecteur de MVT,mais qui peut
s'allumer aussi en marche forcée avec un télérrupteur.
http://www.zshare.net/download/50264852d2296900/ (suivez les instructions du site pour télécharger mon fichier au format PDF).
merci pour vos réponses
je voulais savoir si le schéma ci dessous ( cliquer sur le lien ) est juste pour ce que je voudrais faire.
il s'agit d'un point lumineux qui doit s'éclairer automatiquement la nuit avec un inter.crépusculaire par l'intermédiaire d'un détecteur de MVT,mais qui peut
s'allumer aussi en marche forcée avec un télérrupteur.
http://www.zshare.net/download/50264852d2296900/ (suivez les instructions du site pour télécharger mon fichier au format PDF).
merci pour vos réponses
merci à tous les experts (electriciens , professeurs, etc..) en electricité qui fournissent d'excellentes informations sur ce site.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7343
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: installation sous compteur
Hello,
Oui c'est bon pour@+ le montage...
Oui c'est bon pour@+ le montage...
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: installation sous compteur
bonsoir,
voila je reviens vers vous au sujet du contacteur chauffe eau de mon tableau de répartition en triphasé. je vous ai mis 3 liens ci dessous pour que vous
puissiez visualiser les photos ( suivre les instructions de téléchargement).
Mon problème était que je recherche le fil pilote EDF branché sur les bornes C1 et C2 du compteur éléctromécanique EDF qui arrive dans ce tableau de répartion. D'aprés ce que je vois il n'y a pas de disjoncteur 2A et de pilote EDF dans le tableau car c'est une vielle installation qui n'est plus dans les normes aujourd'hui.
à l'époque il y avait un ballon d'eau chaude electrique qui a été supprimé par une chaudière au gaz. Sur les photos on voit seulement le contacteur (télémécanique 20A) de l'ancien chauffe eau .Mais je ne comprends pas les branchements,car il fonctionne en marche forcée en permanence.seul les bornes
du bas du contacteur sont connéctées,et aucun fils n'est connécté sur le haut du contacteur.
je voudrai donc savoir svp ou arrive dans ce tableau le fil du relais edf pour les heures creuses .
merci pour vos réponses.
voila je reviens vers vous au sujet du contacteur chauffe eau de mon tableau de répartition en triphasé. je vous ai mis 3 liens ci dessous pour que vous
puissiez visualiser les photos ( suivre les instructions de téléchargement).
Mon problème était que je recherche le fil pilote EDF branché sur les bornes C1 et C2 du compteur éléctromécanique EDF qui arrive dans ce tableau de répartion. D'aprés ce que je vois il n'y a pas de disjoncteur 2A et de pilote EDF dans le tableau car c'est une vielle installation qui n'est plus dans les normes aujourd'hui.
à l'époque il y avait un ballon d'eau chaude electrique qui a été supprimé par une chaudière au gaz. Sur les photos on voit seulement le contacteur (télémécanique 20A) de l'ancien chauffe eau .Mais je ne comprends pas les branchements,car il fonctionne en marche forcée en permanence.seul les bornes
du bas du contacteur sont connéctées,et aucun fils n'est connécté sur le haut du contacteur.
je voudrai donc savoir svp ou arrive dans ce tableau le fil du relais edf pour les heures creuses .
merci pour vos réponses.
merci à tous les experts (electriciens , professeurs, etc..) en electricité qui fournissent d'excellentes informations sur ce site.
Re: installation sous compteur
j'ai oublié les liens pour les photos.voici.
http://www.zshare.net/download/50719099d878b515/
http://www.zshare.net/download/507191555be9d07f/
http://www.zshare.net/download/50719205de7db90e/
http://www.zshare.net/download/50719099d878b515/
http://www.zshare.net/download/507191555be9d07f/
http://www.zshare.net/download/50719205de7db90e/
merci à tous les experts (electriciens , professeurs, etc..) en electricité qui fournissent d'excellentes informations sur ce site.
Re: installation sous compteur
bonjour, j'aurai bien aimé avoir une réponse svp.
merci à vous
merci à vous
merci à tous les experts (electriciens , professeurs, etc..) en electricité qui fournissent d'excellentes informations sur ce site.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7343
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: installation sous compteur
Bonjour Eliot,
Un peu chiants à télécharger ces images (voir autre site, type casimages et insérer directement les photos su Volta après cela par des liens)
Normalement, le contact en provenance de EDF se raccorde soit en A1 soit en A2, l'autre borne allant directement soit au neutre soit à la phase, c'est selon l'installateur.
Dans votre cas, suivez le fil raccordé sur A2...
@+
Un peu chiants à télécharger ces images (voir autre site, type casimages et insérer directement les photos su Volta après cela par des liens)
Normalement, le contact en provenance de EDF se raccorde soit en A1 soit en A2, l'autre borne allant directement soit au neutre soit à la phase, c'est selon l'installateur.
Dans votre cas, suivez le fil raccordé sur A2...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: installation sous compteur
bonjour,
je reviens vers vous pour une précision que je n'ai pas bien saisi au sujet de l'intensité que je dois choisir pour un disjoncteur tetra et un inter.sectionneur tetra.
voila je vous rappelle l'installation actuelle,
j'ai un DB triphasé 500ma 10 - 30 A il est calibré sur 20A (12kw EDF) .
ce DB se situe à l'entrée dans un atelier et à 13 ml d'un tableau de répartition (qui est toulours dans l'atelier).de ce tableau j'ai rajouté un tableau divisionnaire 25ml plus loin destiné à 1 extension de logement. j'ai tiré 1 cable 5G10. l'extension de logement fait 90m2.
donc je voudrai savoir de quelle intensité doit etre le disjoncteur tetra du tableau de répartition qui alimente le tableau divisionnaire ou se trouve l'interrupteur
sectionneur.
idem pour l'inter sectionnneur quelle intensité ?
moi je mettreai du 32A par rapport au DB qui est un 10 - 30A ,mais j'ai 1 doute pourquoi pas un 40A ?
ou un 20A car le DB est calibré sur 3 X 20A .
je crois qu'il y a 1 histoire de chute de tension vu la longueur du cable 5G10...
merci pour votre aide.
je reviens vers vous pour une précision que je n'ai pas bien saisi au sujet de l'intensité que je dois choisir pour un disjoncteur tetra et un inter.sectionneur tetra.
voila je vous rappelle l'installation actuelle,
j'ai un DB triphasé 500ma 10 - 30 A il est calibré sur 20A (12kw EDF) .
ce DB se situe à l'entrée dans un atelier et à 13 ml d'un tableau de répartition (qui est toulours dans l'atelier).de ce tableau j'ai rajouté un tableau divisionnaire 25ml plus loin destiné à 1 extension de logement. j'ai tiré 1 cable 5G10. l'extension de logement fait 90m2.
donc je voudrai savoir de quelle intensité doit etre le disjoncteur tetra du tableau de répartition qui alimente le tableau divisionnaire ou se trouve l'interrupteur
sectionneur.
idem pour l'inter sectionnneur quelle intensité ?
moi je mettreai du 32A par rapport au DB qui est un 10 - 30A ,mais j'ai 1 doute pourquoi pas un 40A ?
ou un 20A car le DB est calibré sur 3 X 20A .
je crois qu'il y a 1 histoire de chute de tension vu la longueur du cable 5G10...
merci pour votre aide.
merci à tous les experts (electriciens , professeurs, etc..) en electricité qui fournissent d'excellentes informations sur ce site.
Re: installation sous compteur
Bonsoir,
je remarque dans vos messages, le désir d'installer des TI (transformateur d'intensité - pour moi des TC transformateur de courant) sur un compteur sur réducteur en opposition avec le compteur direct qui n'utilise pas ces appareils (compteur classique du tarif bleu) qui comptablise toute l'énergie qui passe à ses bornes. Vous semblez être alimenté en tarif bleu, je ne vois pas l'intêret d'un compteur sur réducteur (TC), car en plus des TC il faut installer des boîtes de shuntage et avoir un dispositif allant avec au cas ou vous auriez une intervention à faire sur votre compteur divisionnaire. En plus il faudra adapter un coefficient de lecture à votre compteur si vous utilisez des rapport de 50/5A par exemple.
Je vous signale que la revente d'énergie est interdite. Autre point important, l'installation des TC est très particulière au niveau des S2 par rapport à la terre pour assurer la sécurité des biens et des personnes car l'ouverture des secondaires des TC même sans aucune charge est très dangereuse (vous passer d'un flux max dans le tôre à 0 et vous générer une tension destructrice pour l'appareil avec des risques de projection voir la loi de Lentz). C'est le pourquoi de la notice livrée avec l'appareil attention à ce que vous faites.
Amitiés.
je remarque dans vos messages, le désir d'installer des TI (transformateur d'intensité - pour moi des TC transformateur de courant) sur un compteur sur réducteur en opposition avec le compteur direct qui n'utilise pas ces appareils (compteur classique du tarif bleu) qui comptablise toute l'énergie qui passe à ses bornes. Vous semblez être alimenté en tarif bleu, je ne vois pas l'intêret d'un compteur sur réducteur (TC), car en plus des TC il faut installer des boîtes de shuntage et avoir un dispositif allant avec au cas ou vous auriez une intervention à faire sur votre compteur divisionnaire. En plus il faudra adapter un coefficient de lecture à votre compteur si vous utilisez des rapport de 50/5A par exemple.
Je vous signale que la revente d'énergie est interdite. Autre point important, l'installation des TC est très particulière au niveau des S2 par rapport à la terre pour assurer la sécurité des biens et des personnes car l'ouverture des secondaires des TC même sans aucune charge est très dangereuse (vous passer d'un flux max dans le tôre à 0 et vous générer une tension destructrice pour l'appareil avec des risques de projection voir la loi de Lentz). C'est le pourquoi de la notice livrée avec l'appareil attention à ce que vous faites.
Amitiés.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7343
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: installation sous compteur
Salutatous,
Désolé Marcel, mais je ne suis pas persuadé que tout le monde aie pu comprendre la totalité de cette intervention (moi y compris)
@+
Désolé Marcel, mais je ne suis pas persuadé que tout le monde aie pu comprendre la totalité de cette intervention (moi y compris)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: installation sous compteur
bonjour RFco,
bonjour marcel,
le compteur d'énergie pour mon tableau divisionnaire n'est pas pour faire supporter le
coût à 1 tierce personne,c'est simplement pour 1 extension de logement,pour connaître
la consommation d'énergie de cette extension.
le compteur est 1 delta dore model ti watt,
vous avez la notice d'installation et les caractéristiques techniques sur leur site internet.
j'ai acheté ce compteur cher CEF dans ma région(84120 pertuis)en suivant leur conseil.
je pense avoir été prudenciel dans l'installation,je vais le mettre en service aujourd'hui ou demain.si jai un souci je contacterai leur sav.
personnellement Marcel moi non plus je n'ai pas compris l'intégralité de ton message qui est assez technique.
sincères salutations à tous les deux.
bonjour marcel,
le compteur d'énergie pour mon tableau divisionnaire n'est pas pour faire supporter le
coût à 1 tierce personne,c'est simplement pour 1 extension de logement,pour connaître
la consommation d'énergie de cette extension.
le compteur est 1 delta dore model ti watt,
vous avez la notice d'installation et les caractéristiques techniques sur leur site internet.
j'ai acheté ce compteur cher CEF dans ma région(84120 pertuis)en suivant leur conseil.
je pense avoir été prudenciel dans l'installation,je vais le mettre en service aujourd'hui ou demain.si jai un souci je contacterai leur sav.
personnellement Marcel moi non plus je n'ai pas compris l'intégralité de ton message qui est assez technique.
sincères salutations à tous les deux.