ajouter interrupteur+néon sur une prise

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
jean
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mer. 5 août 2009 23:36
Contact :

ajouter interrupteur+néon sur une prise

Message par jean »

Bonjour

Je tiens d'abord à préciser que ma maison est au norme (construction 2008)
Ds mon sous-sol j'ai un endroit sombre ou j'ai une prise murale, est-il possible de rajouter un néon avec un interrupteur en utilisant cette prise murale comme indiqué dans le schéma?
si oui y a t il un risque ou autre?

Image

Merci
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: ajouter interrupteur+néon sur une prise

Message par Max78 »

Bonjour,

Dans les règles de l'art on préfère mettre l'interrupteur sur la phase que sur le neutre même si sur un plan purement fonctionnel cela ne change pas grand chose.

J'imagine que dans votre schéma vous avez inclus le starter, le ballast et le néon dans le bloc " NEON " ?

Cordialement,
Max
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: ajouter interrupteur+néon sur une prise

Message par Didier62 »

bonjour,
d'un point de vue fonctionnel,ca va marcher;d'un point de vue norme.......
les éclairages sont protégés par du 10A,les pc par du 16A.

il faudrait remplacer la protection 16A de la prise de courant par du 10A ou remettre une alim séparée depuis le tableau de protections pour la nouvelle lampe.
@+
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités