bonjour j'ai un moteur 0.75 kW que je dois commander en marche AV et AR, avec arrêt normal et arrêt d'urgence.
il y a des coffrets prêts à l'emploi paraît-il, mais je redoute ce qui se cache derrière cette expression.
bon ce moteur je le passe en triangle pour le commander en monophasé, et il semble que ce genre de coffret de démarrage existe pour commander en mono mais j'ignore si cela intègre les condos de démarrage et permanent, ou si ça les remplace ou si c'est en complément.
et aussi est-ce que toutes les protections obligatoires y sont présentes? bref, puis-je le brancher directement entre le tableau général et le moteur?
la référence du boîtier que j'ai trouvé est la suivante: Télémécanique LG8-K06 M7 08A10
on peut trouver la doc à cet endroit:http://docs-europe.electrocomponents.co ... 020375.pdf
merci pour votre aide
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1550
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: commande de moteur

Message par VE Pp »

Bonjour,

Dans un premier temps il faut modifier votre moteur en monophasé (ajout du condensateur), de nombreuses aides sont disponibles dans le site.
http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=10969

Lorsque vous connaissez l'intensité de votre moteur en charge vous pourrez définir le choix de la protection. Votre choix sera un LG8 K06 M7 10 ou LG8 K09 M7 14 pour l'inverseur. Vous devrez reprendre le câblage, un schéma est disponible dans la schémathèque. http://www.volta-electricite.info/downl ... =fr&pg=745

Concernant le condensateur il est intégré au moteur non pas à l'inverseur.
Avatar du membre
rubick
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : mer. 27 mai 2009 10:29
Contact :

Re: commande de moteur

Message par rubick »

merci pour les renseignements. oui j'avais bien compris que le condo se mettait sur le moteur. je voulais en fait savoir si j'avais besoin d'autres matériels pour mettre tout cela en sécurité. sur la plaque signalétique je lis 230D/400Y 50Hz 3.34/1.93 A 1380 RPM et comme c'est pour faciliter l'écoulement de plâtre dans une trémie avec une vis sans fin je suppose que je n'aurai pas besoin de condo de démarrage. mais c'est pour cela que j'avais envisagé le LG8-K06 M7 08, qui donne un courant de coupure des disjoncteurs thermique compris entre 2.5 et 4A. mais en quoi est fait le diélectrique d'un condo permanent? comment être sûr à la commande si les catalogues mentionnent à tort "condensateur de démarrage"?