variateur sur spots!

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
jeremie
Nouveau
Nouveau
Messages : 14
Enregistré le : sam. 18 juil. 2009 15:50
Contact :

variateur sur spots!

Message par jeremie »

bonsoir,je viens de commander des spots en 12v sur internet,donc ca nikel mais le probleme c'est je n'en pris 52 pour ma maison,et 52x50w=2600watts.
sur le moment je n'avais pas penser a ca mais c'est un couple d'amis qui m'a fait prendre conscience de la consommation exorbitante en electricite!
donc je suis retourner sur misterelec.fr et j'ai vu les systeme yokis en televariateur,ca l'air de marcher avec transfo!
apparament ca se branche facilement!avant d'acheter quelqu un en a t'il deja poser?est ce la bonne solution?
merci d avance.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7320
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: variateur sur spots!

Message par RFco »

hello,


Oui cela fonctionne bien, perso, du yokis, j'en ai en stock pour quelques centaines d'euro (au moins une unité de chaque référence)


Il faut seulement savoir si vos transfos sont dimmables et leur nombre par point d'allumage.

N'aurait-il pas été mieux de penser LED???


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
jeremie
Nouveau
Nouveau
Messages : 14
Enregistré le : sam. 18 juil. 2009 15:50
Contact :

Re: variateur sur spots!

Message par jeremie »

oui je suis d'accord pour les leds,mais je comprend pas quand tu dit que tu en as en stock?(pour une centaine d'euros?).
Avatar du membre
lousse40
De passage
De passage
Messages : 43
Enregistré le : jeu. 16 juil. 2009 13:24
Localisation : serres gaston landes
Contact :

Re: variateur sur spots!

Message par lousse40 »

les led sont encore chères je pense a l achat.
laurent 34 ans electromécanicien dans le 40
http://lousse40.skyrock.com/
Avatar du membre
jeremie
Nouveau
Nouveau
Messages : 14
Enregistré le : sam. 18 juil. 2009 15:50
Contact :

Re: variateur sur spots!

Message par jeremie »

oui c'est clair que les leds sont pas donnée!surtout que je suis pas sur encore sur du rendu,pour moi les leds sont plus pour faire du balisages.j 'ai trouver sur misterelec le televariateur yokis,je trouve ca pas trop cher pour ce que sait! mais d'apres ce que j'ai vu ca marche avec les transfos electronique donc nikel!(mais il sont pas dimable).
http://www.misterelec.fr/121-televariat ... stres.html
Avatar du membre
jeremie
Nouveau
Nouveau
Messages : 14
Enregistré le : sam. 18 juil. 2009 15:50
Contact :

Re: variateur sur spots!

Message par jeremie »

bonjour,juste pour dire que j'ai eu l'occasion de voir le fonctionnement des variateurs yokis en reel,et c'est enfatin:
une impulsion j'allume,une autre impulsion j'eteind,un appuie long la lumiere varie et quand on rallume ca garde en memoire le niveau de variation!ensuite il y a des reglages pre enregistrer mais bon ca il faut encore avoir l'utiliter!et ca marche bien avec tout les transfo electronique.je les ai commander on verra bien.
cdlt.
Avatar du membre
lousse40
De passage
De passage
Messages : 43
Enregistré le : jeu. 16 juil. 2009 13:24
Localisation : serres gaston landes
Contact :

Re: variateur sur spots!

Message par lousse40 »

moi aussi il m interresse ces variateurs yokis !ils ont l air pas mal
laurent 34 ans electromécanicien dans le 40
http://lousse40.skyrock.com/
Avatar du membre
jeremie
Nouveau
Nouveau
Messages : 14
Enregistré le : sam. 18 juil. 2009 15:50
Contact :

Re: variateur sur spots!

Message par jeremie »

je te dirai quand je les aurai reçu si tu veux!
Avatar du membre
lousse40
De passage
De passage
Messages : 43
Enregistré le : jeu. 16 juil. 2009 13:24
Localisation : serres gaston landes
Contact :

Re: variateur sur spots!

Message par lousse40 »

ok merci!!!!!!!!!!!!!
laurent 34 ans electromécanicien dans le 40
http://lousse40.skyrock.com/
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: variateur sur spots!

Message par Candela »

Bonjour,
L'utilisation d'un gradateur ne fait pas de miracles en termes de puissance avec une lampe à incandescence (même halogène).
Voici les courbes données par OSRAM:
Programme de formation à l'éclairage
(allez au module 4 -lampes à incandescence- chapitre 9 -Performances d'une lampe-)
Vous remarquerez par exemple qu'en appliquant 80% de la tension assignée, on obtient environ 70% de la puissance, mais seulement 45% du flux lumineux qu'on observe à 100%.
Pour une réduction de 50%, il est bien plus avantageux de prévoir deux circuits entrelacés et de n'en allumer qu'un(on peut aussi tenter 3x33%). C'est évidemment moins agréable, il faut savoir ce que l'on recherche....
Cordialement.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités