Bonjour,
J'ai une grande pièce 6x11m ,je désire l'éclairer avec des reglettes fluo dissimulées sous des corniches en haut des 4 murs de la pièce.
Cela fairait 22 reglettes de 58W soit un total de 1276W branchées en parallèle sur 1 simple allumage.
J'aimerai savoir s'il est possible de les commander avec un variateur de lumière et s'il existe de tels variateurs.
reglettes fluo et variteur de lumiere
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7311
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: reglettes fluo et variteur de lumiere
Bonjour,
Il n'est pas souhaitable de ne mettre qu'une seule protection pour 22 tubes fluos.
Oui, il existe des produits pour faire de la variation de lumière pour des tubes fluos, cependant, il faut des fluos spéciaux avec ballast électronique à commande 0/10V
fiche produit : http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=003660
notice produit : http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... -01-FR.pdf
Il y a aussi ceci : http://www.rvetec.com/index.php?langue= ... ts&id=A100
http://www.rvetec.com/download.php?chem ... te_ft7.pdf
@+
Il n'est pas souhaitable de ne mettre qu'une seule protection pour 22 tubes fluos.
Oui, il existe des produits pour faire de la variation de lumière pour des tubes fluos, cependant, il faut des fluos spéciaux avec ballast électronique à commande 0/10V
fiche produit : http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=003660
notice produit : http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... -01-FR.pdf
Il y a aussi ceci : http://www.rvetec.com/index.php?langue= ... ts&id=A100
http://www.rvetec.com/download.php?chem ... te_ft7.pdf
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: reglettes fluo et variteur de lumiere
bonjour,
on trouve maintenant sur le marché des cordons lumineux à led ainsi que des spots pour éclairer des pièces ,beaucoup moins énergivores que les tubes fluos avec possibilités de variation de lumière ou changement de couleur (trichromie).
la durée de vie est également beaucoup plus importante / au tube fluo.
Cordialement.
on trouve maintenant sur le marché des cordons lumineux à led ainsi que des spots pour éclairer des pièces ,beaucoup moins énergivores que les tubes fluos avec possibilités de variation de lumière ou changement de couleur (trichromie).
la durée de vie est également beaucoup plus importante / au tube fluo.
Cordialement.
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: reglettes fluo et variteur de lumiere
Bonjour,
Les bons tubes fluos ont un rendement lumineux de 80 à 90 lm/w, les meilleurs (usage pro et ballast électronique) dépassent 100 lm/w, ballast compris. En passant, c'est bien supérieur aux fluocompacts (50 à 60 lm/w, maxi de l'ordre de 62).
Les LEDs les plus courantes ( celles que l'on peut acheter pour usage domestique ) sont à 40 lm/w, on commence à en trouver à 80, ce qui les met juste au niveau des tubes fluos!
Le problème des Leds, c'est l'évacuation de la chaleur de la puce, ce qui limite la puissance unitaire aux alentours de 1 watt (rendements élevés) ou 3 watts.
L'avenir est probablement dans des produits linéaires associant 10 à 12 LEDs; en utilisant les dernières Luxeon Rebel qui donnent 180 lm pour 1,1 watt on aurait l'équivalent d'un tube 18 watts avec 8 unités. Mais ces LEDs valent environ 10 € le Chip pour l'instant (unité 1,1w montée sur circuit radiateur).
Il faut encore patienter un peu
Ce n'est pas encore une réalité...Didier62 a écrit : on trouve maintenant sur le marché des cordons lumineux à led ainsi que des spots pour éclairer des pièces, beaucoup moins énergivores que les tubes fluos .
Les bons tubes fluos ont un rendement lumineux de 80 à 90 lm/w, les meilleurs (usage pro et ballast électronique) dépassent 100 lm/w, ballast compris. En passant, c'est bien supérieur aux fluocompacts (50 à 60 lm/w, maxi de l'ordre de 62).
Les LEDs les plus courantes ( celles que l'on peut acheter pour usage domestique ) sont à 40 lm/w, on commence à en trouver à 80, ce qui les met juste au niveau des tubes fluos!
Le problème des Leds, c'est l'évacuation de la chaleur de la puce, ce qui limite la puissance unitaire aux alentours de 1 watt (rendements élevés) ou 3 watts.
L'avenir est probablement dans des produits linéaires associant 10 à 12 LEDs; en utilisant les dernières Luxeon Rebel qui donnent 180 lm pour 1,1 watt on aurait l'équivalent d'un tube 18 watts avec 8 unités. Mais ces LEDs valent environ 10 € le Chip pour l'instant (unité 1,1w montée sur circuit radiateur).
Il faut encore patienter un peu
Modifié en dernier par Candela le sam. 11 juil. 2009 12:02, modifié 1 fois.
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: reglettes fluo et variteur de lumiere
Bonjour,
Cordialement
ce que veut faire pansonic, c'est de l'éclairage indirect. C'est assurément très joli, mais le rendement est désastreux à cause de la réflexion sur des surfaces mates. Les chiffres sont éloquents : 1276watts (sans ballasts) pour 66 m².pansonic a écrit : J'ai une grande pièce 6x11m ,je désire l'éclairer avec des reglettes fluo dissimulées sous des corniches en haut des 4 murs de la pièce.
Cela fairait 22 reglettes de 58W soit un total de 1276W
Cordialement
- pansonic
- Assidu

- Messages : 267
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
- Localisation : Sud de la France
- Contact :
Re: reglettes fluo et variteur de lumiere
Bonjour,
Merci pour toutes vos réponses,je vais réetudier mon projet.Je pense que je vais faire 2 alimentations et ne pas mettre de variateur car ça me semble compliqué par apport au nombre de réglettes fluo.
Cordialement,
Merci pour toutes vos réponses,je vais réetudier mon projet.Je pense que je vais faire 2 alimentations et ne pas mettre de variateur car ça me semble compliqué par apport au nombre de réglettes fluo.
Cordialement,
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
