choix controleur d'installation
- christobal
- Assidu

- Messages : 112
- Enregistré le : mar. 6 janv. 2009 19:07
- Contact :
Re: choix controleur d'installation
surtout que pour mesurer une terre il faut mettre le disjoncteur de branchement sur 0 et déconnecter la barette de terre, donc si les diff déclenchent c'est qu'une de ces conditions n'est pas respectée.
L'esprit est comme un parachute, il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert ...
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: choix controleur d'installation
christobal a écrit :surtout que pour mesurer une terre il faut mettre le disjoncteur de branchement sur 0 et déconnecter la barette de terre, donc si les diff déclenchent c'est qu'une de ces conditions n'est pas respectée.
Hello,
Un mesureur de boucle donne une valeur par excès de la prise de terre, mais il faut le courant
C'est avec la méthode des trois piquets que l'on ouvre la barrette...
il y a aussi les pinces de terre : http://fluke.fr/comx/show_[Interdit].aspx? ... &pid=36938
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- Niquecouec
- Nouveau

- Messages : 11
- Enregistré le : jeu. 2 juil. 2009 19:44
- Contact :
Re: choix controleur d'installation
Bonsoir,
Je ne connaissais pas cet appareil, le progrés fait évoluer parfois les mesures sans mettre à mal par coupures intempestives toujours mal vues dans nos industries. C'est un plus incontestable.
Bonne soirée.
Je ne connaissais pas cet appareil, le progrés fait évoluer parfois les mesures sans mettre à mal par coupures intempestives toujours mal vues dans nos industries. C'est un plus incontestable.
Bonne soirée.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: choix controleur d'installation
Niquecouec a écrit :Bonsoir,
Je ne connaissais pas cet appareil, le progrés fait évoluer parfois les mesures sans mettre à mal par coupures intempestives toujours mal vues dans nos industries. C'est un plus incontestable.
Bonne soirée.
Bonsoir Niquecouec,
En effet, il est des progrès intéressants, tout comme la pince à courant de fuite qui permet des recherches de défauts de manière non invasive comme le fait le mesureur d'isolement...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- Niquecouec
- Nouveau

- Messages : 11
- Enregistré le : jeu. 2 juil. 2009 19:44
- Contact :
Re: choix controleur d'installation
Bonsoir Rfco,
Les mesures d'isolements sont réglées par l'ouverture des appareils dit " DIFFERENTIELS" Celà n'est pas un scoop dans la recherche de défaut d'isolement (phase ou neutre à la terre, ou même l'ensemble)ni même dans la localisation sur le terrain au mètre prés, le progrés réside dans la mise en oeuvre et la détection de plus en plus rapide des anomalies constatées sur des installations surtout dans les industries qui déploient un temps infini a appuyer sur le bouton "RESET" des postes informatisés et les minutes perdues, voir les heures pour reprendre une production mise à mal. C'est là tout le malheur. Pour les particuliers, c'est une autre histoire. Il se passera du temps avant que les gens comprennent la nécéssité d'avoir un 30mA et une installation en état. Mais le monde évolue, il faut y croire..
@+
Les mesures d'isolements sont réglées par l'ouverture des appareils dit " DIFFERENTIELS" Celà n'est pas un scoop dans la recherche de défaut d'isolement (phase ou neutre à la terre, ou même l'ensemble)ni même dans la localisation sur le terrain au mètre prés, le progrés réside dans la mise en oeuvre et la détection de plus en plus rapide des anomalies constatées sur des installations surtout dans les industries qui déploient un temps infini a appuyer sur le bouton "RESET" des postes informatisés et les minutes perdues, voir les heures pour reprendre une production mise à mal. C'est là tout le malheur. Pour les particuliers, c'est une autre histoire. Il se passera du temps avant que les gens comprennent la nécéssité d'avoir un 30mA et une installation en état. Mais le monde évolue, il faut y croire..
@+
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: choix controleur d'installation
Niquecouec a écrit :Bonsoir Rfco,
Les mesures d'isolements sont réglées par l'ouverture des appareils dit " DIFFERENTIELS" Celà n'est pas un scoop dans la recherche de défaut d'isolement (phase ou neutre à la terre, ou même l'ensemble)ni même dans la localisation sur le terrain au mètre prés, le progrés réside dans la mise en oeuvre et la détection de plus en plus rapide des anomalies constatées sur des installations surtout dans les industries qui déploient un temps infini a appuyer sur le bouton "RESET" des postes informatisés et les minutes perdues, voir les heures pour reprendre une production mise à mal. C'est là tout le malheur. Pour les particuliers, c'est une autre histoire. Il se passera du temps avant que les gens comprennent la nécéssité d'avoir un 30mA et une installation en état. Mais le monde évolue, il faut y croire..
@+
Oui, mais la recherche d'origine de défaut si non permanent ou pas assez fort (même avec un 30mA) peut se faire à la pince à courant de fuite au lieu de le faire au mesureur d'isolement, donc dans ce dernier cas, hors tension)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- Niquecouec
- Nouveau

- Messages : 11
- Enregistré le : jeu. 2 juil. 2009 19:44
- Contact :
Re: choix controleur d'installation
Re bonsoir,
Je suis pas un fan du 30mA, je suis plutôt réseau (fusible 400 A voir 800 A), les défauts se ressemblent tous fort heureusement, la complexité est de les trouvés au mètre prés sur 3000 mètres voir plus en souterrain. La prélocalisation par l'écoute du terrain, les enregistreurs sont une foule d'informations qui aident à la prévention et à la détection des dysfonctionnements des installations toutes confondues' il faut étre le plus précis possible). Maintenant beaucoup d'appareils bricolés à la hâte chez les particuliers font plus de dégats que le remède. et les normes de il ya trente ans sont encore en vigueur sur certain réseau et installations, il faut faire avec ! Tout normalisé n'est pas certes pour demain ni les suivants. Je suis sur qu'il ya des gens qui n'ont pas de disjoncteur derriére le compteur. Mais cela dépasse les limites de notre conversation.
@+
Je suis pas un fan du 30mA, je suis plutôt réseau (fusible 400 A voir 800 A), les défauts se ressemblent tous fort heureusement, la complexité est de les trouvés au mètre prés sur 3000 mètres voir plus en souterrain. La prélocalisation par l'écoute du terrain, les enregistreurs sont une foule d'informations qui aident à la prévention et à la détection des dysfonctionnements des installations toutes confondues' il faut étre le plus précis possible). Maintenant beaucoup d'appareils bricolés à la hâte chez les particuliers font plus de dégats que le remède. et les normes de il ya trente ans sont encore en vigueur sur certain réseau et installations, il faut faire avec ! Tout normalisé n'est pas certes pour demain ni les suivants. Je suis sur qu'il ya des gens qui n'ont pas de disjoncteur derriére le compteur. Mais cela dépasse les limites de notre conversation.
@+
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: choix controleur d'installation
Niquecouec a écrit :Re bonsoir,
Je suis pas un fan du 30mA, je suis plutôt réseau (fusible 400 A voir 800 A), les défauts se ressemblent tous fort heureusement, la complexité est de les trouvés au mètre prés sur 3000 mètres voir plus en souterrain. La prélocalisation par l'écoute du terrain, les enregistreurs sont une foule d'informations qui aident à la prévention et à la détection des dysfonctionnements des installations toutes confondues' il faut étre le plus précis possible). Maintenant beaucoup d'appareils bricolés à la hâte chez les particuliers font plus de dégats que le remède. et les normes de il ya trente ans sont encore en vigueur sur certain réseau et installations, il faut faire avec ! Tout normalisé n'est pas certes pour demain ni les suivants. Je suis sur qu'il ya des gens qui n'ont pas de disjoncteur derriére le compteur. Mais cela dépasse les limites de notre conversation.
@+
Perso, je suis élec en domestique, et donc confirme le fait d'avoir déjà vu des install avec le DB EDF et derriere lui que des inters et des prises avec fusibles incoporé (quand il y en a encore, car quand l'appareillage crame et que l'on n'en trouve pas, le péquin de base le remplace par un classique neptun ou autre sans protection intégrée.
De toute façon, ce sont des installs dangereuses...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- Niquecouec
- Nouveau

- Messages : 11
- Enregistré le : jeu. 2 juil. 2009 19:44
- Contact :
Re: choix controleur d'installation
Re bonsoir,
Derriére un disjoncteur branchement, j'ai vu un tournevis, à qui il manquait un peu d'acier. On voit quelle à été pendant quelques secondes l'intensité de court circuit. Dans le language courant l'individu aurait pu: "bronzé derriére un tamis"
@+
Derriére un disjoncteur branchement, j'ai vu un tournevis, à qui il manquait un peu d'acier. On voit quelle à été pendant quelques secondes l'intensité de court circuit. Dans le language courant l'individu aurait pu: "bronzé derriére un tamis"
@+
- christobal
- Assidu

- Messages : 112
- Enregistré le : mar. 6 janv. 2009 19:07
- Contact :
Re: choix controleur d'installation
ok merci, je ne conaissais pas ce genre de mesure de terre où l'on ne débranche rien, et ça peut faire gagner pas mal de temps dans certains cas !Un mesureur de boucle donne une valeur par excès de la prise de terre, mais il faut le courant
C'est avec la méthode des trois piquets que l'on ouvre la barrette...
L'esprit est comme un parachute, il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert ...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 28 invités