court-circuit démarrage étoile-triangle

Demande de schémas, aides diverses, calculettes, articles...
Répondre
Avatar du membre
bixente56
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mar. 7 juil. 2009 20:34
Contact :

court-circuit démarrage étoile-triangle

Message par bixente56 »

je fait appel à vous pour me guidé. suite à l'orage (qui n'est peut être qu'une coïncidense) le malaxeur commandé par 2 moteurs tri démarrage étoile-triangle à provoqué la coupure du général EDF. Je me suis aperçu qu'un des deux moteurs était en court-circuit ou du moins son cablage. Lorsque je test les cables une fois débranché exemple u1 et u2 j'ai de la continuité se qu'il ne devrait pas se passé et pourtant le deuxième moteur qui est alimenté par les mêmes contacteurs fonctionne très bien se qui exclu le disfonctionnement du démarrage. le moter est il HS ou s'agit il des cable ???? merci de votre aide.
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: court-circuit démarrage étoile-triangle

Message par Labobine »

Bonsoir,
Si vous avez testé le moteurs les 6 fils débranchés il est évident que vous avez un court-circuit entre 2 enroulements, donc le moteur est HS.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: court-circuit démarrage étoile-triangle

Message par Labobine »

re,
Je viens de dire une bétise, entre U1 et U2 c'est normal par contre regardez entre U1, V1, et W1 et là s'il y a continuité c'est bien un court-circuit.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Répondre

Retourner vers « Demande de schémas en rapport avec l'industrie »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 4 invités