comment changer le calibre d'un disjoncteur edf

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Avatar du membre
damienk
De passage
De passage
Messages : 50
Enregistré le : dim. 16 nov. 2008 08:49
Contact :

Re: comment changer le calibre d'un disjoncteur edf

Message par damienk »

bonjour marcel

je n'est jamais dit que je touche au disjoncteur a edf mais au mien que j'ai dans la maison et qui me sert de coupure principale
car en abonnement je vais demander un 60A a edf donc je ne peux pas laisser 30A dans la maison et 60A en bord de route ;-)

a+damien
Avatar du membre
marcel
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : jeu. 11 juin 2009 22:21
Contact :

Re: comment changer le calibre d'un disjoncteur edf

Message par marcel »

Bonsoir Damiek,
je viens de relire votre demande sur le site Volta, j'ai effectivement été un peu rapide dans la réponse, je ne remets pas en cause votre honnêteté.
Juste un petit détail : votre AGCP situé en limite de propriété (disjoncteur) doit être non différentiel (demande de votre part à ERDF) il matérialise le point de livraison. Le câble reliant ce dernier à votre local via un autre AGCP (lui est différentiel et à votre charge) et tout le reste de votre installation intérieure sont réglementés par la C15-100.
Le disjoncteur de votre local doit être donc différentiel et du type S (sélectif et retardé à l'ouverture) si votre installation comporte des protections hautes sensibiliés, avec cette installation vous obtiendrez une bonne sélectivité des courants de défaut.
Si votre AGCP en limite de propriété est du type différentiel, il risque fort lors d'un défaut électrique de s'ouvrir avant celui du local, imaginez le tableau en pleine nuit sous une pluie battante en chemise de nuit, le bonnet enfoncé et la bougie en mains, ouvrir le cofret ERDF, pour réenclancher ce maudit appareil.
Cordialement.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: comment changer le calibre d'un disjoncteur edf

Message par Carminas »

Bonsoir

En fait 3 solutions sont possibles :
- différentiel type S en limite de propriété et différentiel instantané à l'intérieur
- différentiel type S en limite de propriété et inter sectionneur à l'intérieur
- différentiel non différentiel en limite de propriété et différentiel type S à l'intérieur.

Cette dernière solution nécessite une arrivée dans le tableau en classe II.

@+
Carminas
Avatar du membre
marcel
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : jeu. 11 juin 2009 22:21
Contact :

Re: comment changer le calibre d'un disjoncteur edf

Message par marcel »

Bonsoir Carminas,
il existe pleins de combinaisons dans ce cas précis, mais la seule retenue par ERDF (d'après les régles en vigueurs) c'est la N°3 a savoir un AGCP non différentiel en limite de propriété dans le cofret ERDF (cette demande doit être formulée par écrit au distributeur, il n'aime pas mais, c'est la règle) et dans votre local un AGCP de type S (a votre charge) si vous utilisez des hautes sensibités derrière.
Cordialement.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: comment changer le calibre d'un disjoncteur edf

Message par RFco »

marcel a écrit :Bonsoir Carminas,
il existe pleins de combinaisons dans ce cas précis, mais la seule retenue par ERDF (d'après les régles en vigueurs) c'est la N°3 a savoir un AGCP non différentiel en limite de propriété dans le cofret ERDF (cette demande doit être formulée par écrit au distributeur, il n'aime pas mais, c'est la règle) et dans votre local un AGCP de type S (a votre charge) si vous utilisez des hautes sensibités derrière.
Cordialement.

Salutatous,


Et bien, permettez mo de dire que je n'ai JAMAIS rencontré ce cas de figure (pourtant n'exercant pas dans des régions surpeuplées, avoir le DB ""à la route"" n'est pas rare par chez moi)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: comment changer le calibre d'un disjoncteur edf

Message par Carminas »

Je n'ai pourtant pas l'impression que c'est ce qui se pratique sur le terrain.

Dans les retout d'expérience, tout le monde parle (y compris les électriciens pro) de DB différentiel sélectif en limite de propriété.
Le non différentiel, je n'ai vu le cas qu'une fois et effectivement avec décharge signée auprès du distributeur.

@+
Carminas
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: comment changer le calibre d'un disjoncteur edf

Message par Carminas »

Tu m'as doublé Fred :-D
Carminas
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: comment changer le calibre d'un disjoncteur edf

Message par circus »

Carminas a écrit :Je n'ai pourtant pas l'impression que c'est ce qui se pratique sur le terrain.

Dans les retout d'expérience, tout le monde parle (y compris les électriciens pro) de DB différentiel sélectif en limite de propriété.
Le non différentiel, je n'ai vu le cas qu'une fois et effectivement avec décharge signée auprès du distributeur.

@+
Bonsoir,

je suis d'accord avec vous

et le seul cas que j'ai vu pour un non differentiel c'etait chez un professionnel ( un pressing )
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: comment changer le calibre d'un disjoncteur edf

Message par fab »

tout pareil

les seul non différentiel que j'ai pose l'ont été dans les auto commutateur france-telecom

chez nous on met des selectifs en bord de route .
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: comment changer le calibre d'un disjoncteur edf

Message par fab »

marcel

dans cette page:http://www.erdfdistribution.fr/electric ... 30104.html il y a 1 lien qui s'appelle "Disjoncteur de branchement différentiel " peu tu le consulter et nous dire ce que tu en pense ?
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités