Moteur 380 vers 220 mono possible ?
Re: Moteur 380 vers 220 mono possible ?
Bonjour Labobine,
Merci pour votre réponse.
Merci pour votre réponse.
Modifié en dernier par econom le jeu. 9 juil. 2009 22:44, modifié 3 fois.
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Moteur 380 vers 220 mono possible ?
Bonsoir,
Vous avez être étonné de ma réponse : j'ai passé 40ans à prendre uniquement l'intensité et c'est depuis peu en manipulant (parce que j'ai beaucoup plus de temps pour manipuler et faire des "expériences") que je me suis aperçu que dans ce cas précis de transformation d'un tri en mono on pouvait se contenter de mesurer la tension aux bornes du condensateur car la variation de la tension est le reflet de la variation d'intensité (il faut plutôt parler d'impédance pour un condensateur).
Je prend par exemple le cas ou il faut mettre un condensateur de 16µf qui normalement est donné pour 1,16Amp en 230v.
Grace à la formule I=µf*6,28*U*F*10(-6), si vous avez 250v aux bornes du condensateur l'intensité sera alors de :
16*6,28*250*50*10(-6) = 1,256 Amp
Si elle est de 200v : 16*6.28*200*50*10(-6) = 0,96 Amp
Conclusion la variation de tension est bien le reflet de la variation d'intensité et c'est plus facile de mettre en oeuvre un volmètre qu'un ampèremètre, surtout que les bricoleurs ont souvent des multimètres premier prix qui ne mesurent pas l'intensité en alternatif.
Vous avez être étonné de ma réponse : j'ai passé 40ans à prendre uniquement l'intensité et c'est depuis peu en manipulant (parce que j'ai beaucoup plus de temps pour manipuler et faire des "expériences") que je me suis aperçu que dans ce cas précis de transformation d'un tri en mono on pouvait se contenter de mesurer la tension aux bornes du condensateur car la variation de la tension est le reflet de la variation d'intensité (il faut plutôt parler d'impédance pour un condensateur).
Je prend par exemple le cas ou il faut mettre un condensateur de 16µf qui normalement est donné pour 1,16Amp en 230v.
Grace à la formule I=µf*6,28*U*F*10(-6), si vous avez 250v aux bornes du condensateur l'intensité sera alors de :
16*6,28*250*50*10(-6) = 1,256 Amp
Si elle est de 200v : 16*6.28*200*50*10(-6) = 0,96 Amp
Conclusion la variation de tension est bien le reflet de la variation d'intensité et c'est plus facile de mettre en oeuvre un volmètre qu'un ampèremètre, surtout que les bricoleurs ont souvent des multimètres premier prix qui ne mesurent pas l'intensité en alternatif.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: Moteur 380 vers 220 mono possible ?
Bonsoir Labobine,
je suis un peu bouché à l'émeri en cette matière ,mais je suis très calé en maths.
Si la tension est de 200 v, est ce que je dois augmenter un peu la capacité du condo?
Merci.
je suis un peu bouché à l'émeri en cette matière ,mais je suis très calé en maths.
Si la tension est de 200 v, est ce que je dois augmenter un peu la capacité du condo?
Merci.
Modifié en dernier par econom le ven. 23 avr. 2010 22:42, modifié 3 fois.
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Moteur 380 vers 220 mono possible ?
re,
D'ici peu on va savoir tous vos défaults, heureusement on n'est pas dans une agence matrimoniale. Va pour "bouché à l'émrei" mais là vous avez tout compris puisqu'en effet si vous n'avez que 200v, vous pouvez augmenter en capacité la valeur de votre condensateur..
D'ici peu on va savoir tous vos défaults, heureusement on n'est pas dans une agence matrimoniale. Va pour "bouché à l'émrei" mais là vous avez tout compris puisqu'en effet si vous n'avez que 200v, vous pouvez augmenter en capacité la valeur de votre condensateur..
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: Moteur 380 vers 220 mono possible ?
Bonsoir Labobine,
merci pour votre réponse.
merci pour votre réponse.
Modifié en dernier par econom le mer. 22 juil. 2009 21:20, modifié 3 fois.
Re: Moteur 380 vers 220 mono possible ?
Bonsoir Labobine,
le moteur semble tourner bien.
merci.
le moteur semble tourner bien.
merci.
Modifié en dernier par econom le mer. 22 juil. 2009 21:23, modifié 2 fois.
Re: Moteur 380 vers 220 mono possible ?
Bonjour Labobine,
et le moetur ne chauffe pas.
bonne soirée.
et le moetur ne chauffe pas.
bonne soirée.
Modifié en dernier par econom le mer. 22 juil. 2009 21:26, modifié 2 fois.
Re: Moteur 380 vers 220 mono possible ?
.
Modifié en dernier par econom le mer. 22 juil. 2009 21:27, modifié 9 fois.
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Moteur 380 vers 220 mono possible ?
Bonsoir,
Demain je fais une manipulation avec schéma pour vérifier la tension aux enroulements et je vous le ferai savoir.
Vous pouvez regarder un message privé que je vous ai fait parvenir ?
Demain je fais une manipulation avec schéma pour vérifier la tension aux enroulements et je vous le ferai savoir.
Vous pouvez regarder un message privé que je vous ai fait parvenir ?
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: Moteur 380 vers 220 mono possible ?
Bonsoir Labobine,
j'ai reçu le message.
Merci et bonne soirée.
j'ai reçu le message.
Merci et bonne soirée.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 3 invités
