Bonjour,
J'aimerai avoir vos commentaires de toute sorte sur le schéma suivant pour mon tableau de répartition, avant de me lancer dans les travaux.
Je précise qu'il s'agit d'une petite maison (studio avec cuisine et salle d'eau indépendantes) de moins de 35 m²
La pénétration est située à 45 m de la limite de propriété
Personnellement je me pose déjà les questions suivantes:
ai-je le droit de mettre sur le même rail (le 1er) la coupure d'urgence (inter de 63A) et l'ID de type A et ses 4 départs?
ai-je le droit de mettre sous le même disjoncteur les PC de la cuisine et de la salle d'eau, sachant que le total est de 7 prises?
dois-je garder 1 seul ID type AC et l'intensité de 40 A est-elle correcte, ou dois-je passer sur 2 ID type AC avec quelle répartition à votre avis
voilà le schéma<a href="http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... studio.jpg" border="0" target="_blank"><img src="http://photomaniak.com/upload/out.php/t ... studio.jpg" alt="image hébergée par photomaniak.com" /></a>
demande d'avis sur unifilaire
Re: demande d'avis sur unifilaire
ai-je le droit de mettre sous le même disjoncteur les PC de la cuisine et de la salle d'eau, sachant que le total est de 7 prises?
oui si il s'agit de PC confort et non des PC de circuit spécialisé le tout doit etre cablé en 2.5 mm² et protéger par disj 20 A.
oui si il s'agit de PC confort et non des PC de circuit spécialisé le tout doit etre cablé en 2.5 mm² et protéger par disj 20 A.
Re: demande d'avis sur unifilaire
Pour un apart de moins de 35 m² 2 ID de 40 a doit suffir ( je pense )
un de type A et l'autre de type AC
un de type A et l'autre de type AC
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
