disjoncteur général type S

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
fafa49
De passage
De passage
Messages : 48
Enregistré le : ven. 12 juin 2009 20:06
Contact :

disjoncteur général type S

Message par fafa49 »

Bonjour

Le disjoncteur général instané est moins cher que le type S car pas de selectivité mais est ce que c'est normalisé de mettre un instantané?

Merci
Avatar du membre
fafa49
De passage
De passage
Messages : 48
Enregistré le : ven. 12 juin 2009 20:06
Contact :

Re: disjoncteur général type S

Message par fafa49 »

Le consuel ma dit de voir avec EDF ??????

C'est bien moi qui achete le disjoncteur de branchement 500mA?
Avatar du membre
katinanh1
Assidu
Assidu
Messages : 119
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 16:45
Contact :

Re: disjoncteur général type S

Message par katinanh1 »

BONJOUR
Le disjoncteur général instané est moins cher que le type S car pas de selectivité
Il faut savoir que l'on utilise le type S(sélectif ou retardé) pour faire de la sélectivité chronométrique .
L'on l'utilise généralement dans un tableau et non comme DGB car le DGB est fourni par EDF.
Avatar du membre
fafa49
De passage
De passage
Messages : 48
Enregistré le : ven. 12 juin 2009 20:06
Contact :

Re: disjoncteur général type S

Message par fafa49 »

J'ai pas tout saisi, au final qui achete le disjoncteur genaral 15/45A 500mA moi ou EDF?
Doit'il etre obligattoirement type S?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: disjoncteur général type S

Message par RFco »

fafa49 a écrit :J'ai pas tout saisi, au final qui achete le disjoncteur genaral 15/45A 500mA moi ou EDF?
Doit'il etre obligattoirement type S?


Hello,


C'est normalement EDF qui le fournit et le pose.

Cela dépend des régions cependants.

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
fafa49
De passage
De passage
Messages : 48
Enregistré le : ven. 12 juin 2009 20:06
Contact :

Re: disjoncteur général type S

Message par fafa49 »

Si c'est EDF qui le pose je n'ai pas besoin d'acheter du cable 10mm² pour l'alimentation ?
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: disjoncteur général type S

Message par fab »

le mieux c'est de demander a erdf par chez toi .......

la réponse a tes question dépend de l'endroit ou tu te trouve et du contexte dans lequel tu te trouve ....

cordialement
Avatar du membre
marcel
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : jeu. 11 juin 2009 22:21
Contact :

Re: disjoncteur général type S

Message par marcel »

Bonsoir,
la fourniture d'un AGCP (Appareil Général de coupure et de Protection) terme normatif utilisé dans la C15-100 ou disjoncteur de branchement dans le language courant , est du ressort du Distributeur pour sa fourniture, le montage peut être réalisé par un électricien avec vérification de l'agent ERDFet pose des scellés.
Il faut bien comprendre une chose très simple, le compteur, le relais 175Hz et l'AGCP appartiennent au Distributeur et le point de livraison se situe aux bornes en aval de l'appareil, que vous habitiez dans n'importe coin de France la règle est la même, pour le câble seul ERDF est apte à vous donner un descriptif précis en accord avec la C14-100 pour sa nature et son installation ou l'élaboration d'un devis pour les travaux de raccordement.
A quoi sert un AGCP du type S? il ne s'utilise uniquement qu'avec des disjoncteurs divisionnaires de hautes sensibilités 30mA (Voir c15-100) en cas de défaut le disjoncteur 30mA éliminera le défaut avant le disjoncteur de branchement, ce dernier est temporisé, en définitive votre maison dans ce cas restera alimentée sauf la partie en défaut.
Avant de partir sur les chemins de l'aventure consulter et faîte faire un devis détaillé et questionner l'agent ERDF sur la façon de faire et les questions normatives.
Cordialement.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités