rénovation electrique d'un appartement
rénovation electrique d'un appartement
bonjour
ma tante a acheter un appartement mai l'installation est toute a refaire je voudrai avoir de vos conseil sur:
-l'appartement est en triphasé je voudrais savoir si il faut payer pour le faire passer en monophasé est si indispensable ?
si je le laisse en tri es que je peu utilisé une seule phase pour tou l'appartement
ou utilisé une phase pour l'entre, le salon, salle a manger qui comprend 2 chauffage de 2000w, 2 va et vient, 1 simple allumage, 10 prises environ
une autre phase pour les 3 chambres et le couloire qui comprend 3 chauffage de 1500w,1 va et vient, 3 SA, 10 prises environ
et la dernière pour la cuisine, la salle de bain, et le WC
j'entends vos réponse
merci
ma tante a acheter un appartement mai l'installation est toute a refaire je voudrai avoir de vos conseil sur:
-l'appartement est en triphasé je voudrais savoir si il faut payer pour le faire passer en monophasé est si indispensable ?
si je le laisse en tri es que je peu utilisé une seule phase pour tou l'appartement
ou utilisé une phase pour l'entre, le salon, salle a manger qui comprend 2 chauffage de 2000w, 2 va et vient, 1 simple allumage, 10 prises environ
une autre phase pour les 3 chambres et le couloire qui comprend 3 chauffage de 1500w,1 va et vient, 3 SA, 10 prises environ
et la dernière pour la cuisine, la salle de bain, et le WC
j'entends vos réponse
merci
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7403
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: rénovation electrique d'un appartement
Hello,
Je ne voit pas l'interet de garder le triphasé,
Pour le cout du passage en mono, adressez vous à votre fournisseur d'énergie...
@+
Je ne voit pas l'interet de garder le triphasé,
Pour le cout du passage en mono, adressez vous à votre fournisseur d'énergie...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: rénovation electrique d'un appartement
ok mais si je garde le triphasé je peu faire comme je dis ?
Re: rénovation electrique d'un appartement
Bonjour
Aucun intérêt d'utiliser une seule phase, car vous payez un abonnement pour une puissance 3 fois supérieure et vous n'en utilisez qu'un tiers. Celà vous obligerait de plus à avoir un abonnement élevé pour que tout tienne sur une phase. Dans ce cas, autant prendre du mono.
Si vous gardez le tri, vous n'êtes pas obligé de faire des répartitions par pièce.
Il faut répartir de manière homogène sur les 3 phases, les radiateurs, les gros consommateurs, les circuits prises, les circuits éclairage.
Plus votre abonnement est faible, plus cette répartition est délicate.
Mais si vous n'avez aucun appareil qui fonctionne en tri et que vous faites une rénovation totale, n'hésitez pas passez au mono, c'est beaucoup plus simple et comme vous aurez sans doute besoin d'une puissance moindre, vous armortirez au bout d'un certain temps le coût de l'intervention EDF.
@+
Aucun intérêt d'utiliser une seule phase, car vous payez un abonnement pour une puissance 3 fois supérieure et vous n'en utilisez qu'un tiers. Celà vous obligerait de plus à avoir un abonnement élevé pour que tout tienne sur une phase. Dans ce cas, autant prendre du mono.
Si vous gardez le tri, vous n'êtes pas obligé de faire des répartitions par pièce.
Il faut répartir de manière homogène sur les 3 phases, les radiateurs, les gros consommateurs, les circuits prises, les circuits éclairage.
Plus votre abonnement est faible, plus cette répartition est délicate.
Mais si vous n'avez aucun appareil qui fonctionne en tri et que vous faites une rénovation totale, n'hésitez pas passez au mono, c'est beaucoup plus simple et comme vous aurez sans doute besoin d'une puissance moindre, vous armortirez au bout d'un certain temps le coût de l'intervention EDF.
@+
Carminas
Re: rénovation electrique d'un appartement
salut
Non je ne pense pas, il faut équilibrer les phase, c'est à dire répartire à peu pres la meme puissance sur chaque face.
Conseil perso: refait tout et passe en mono (abonnement moins cher)
bye
Non je ne pense pas, il faut équilibrer les phase, c'est à dire répartire à peu pres la meme puissance sur chaque face.
Conseil perso: refait tout et passe en mono (abonnement moins cher)
bye
Re: rénovation electrique d'un appartement
OK merci je vais appelé edf je vous direz leur prix.
Re: rénovation electrique d'un appartement
hier j'ai edf pour qu'il me passe en mono il mon pas encore dit le prix mais il mon dit que le forfait était le même pour le tri que pour le mono..... j'attends qu'il me rappel.
je voudrais savoir le prix d'un disjoncteur différentiel triphasé?
merci
je voudrais savoir le prix d'un disjoncteur différentiel triphasé?
merci
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités


