alimentation tbts

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
yosh
De passage
De passage
Messages : 83
Enregistré le : dim. 1 mars 2009 12:36
Contact :

alimentation tbts

Message par yosh »

Bonjour,

Je souhaiterais connaitre la raison technique pour laquelle, sur un circuit de commande d'une installation alimentée en 220 ou 400V, on doit relier un fil de sortie d'une alimentation 24v, au conducteur de protection?
L'alimentation est de type stabilisée.

Merci pour l'interet que vous porterez à ma demande...
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: alimentation tbts

Message par pinss67 »

bonsoir

Vous parlez d'un circuit de commande?
Si c'est le cas, ce n'est pas de la TBTS mais de la TBTP (protection) ceci impose une mise à la terre au point neutre ou 0V au secondaire du transformateur dans le but d'éviter tout démarrage intempestif voire dysfonctionnement du circuit de commande (arrêt, arrêt d'urgence, fin de course....) qui pourrait être dangereux pour l'opérateur...

Le fait de mettre un point secondaire à la terre, permet à la protection du transformateur de déclencher lors d'un premier défaut... (court-circuit)

J'espère avoir répondu à votre question
Avatar du membre
yosh
De passage
De passage
Messages : 83
Enregistré le : dim. 1 mars 2009 12:36
Contact :

Re: alimentation tbts

Message par yosh »

Bonsoir,

Merci à Pinss67, pour l'explication du pourquoi et la dinstinction entre TBTS et TBTP.
Encore une fois bien renseigné sur ce forum...
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité