Bonsoir, j ai une salle d eau ou je ne peux presque pas respecter les 60 cm de la reglementation, d ailleur la distance est elle bien de 60 cm de la douche ou de la baignoire pour un seche serviette ? merci pour vos reponses !
Est ce 60 a l axe du seche serviette ou 60 du bord du seche serviette ?
DISTANCE MINIMALE SECHE SERVIETTE ?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7370
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: DISTANCE MINIMALE SECHE SERVIETTE ?
Hello,
A partir du moment où votre appareil de chauffage est IP24, de classe 2, il peut se trouver dans le volume 2 (pour peu que la boite de dérivation l'alimentant soit placée derrière lui.
Cependant avez vous une douche ou une baignoire???
@+
A partir du moment où votre appareil de chauffage est IP24, de classe 2, il peut se trouver dans le volume 2 (pour peu que la boite de dérivation l'alimentant soit placée derrière lui.
Cependant avez vous une douche ou une baignoire???
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- BOUBA30
- De passage

- Messages : 19
- Enregistré le : jeu. 14 mai 2009 19:40
- Localisation : roussillon
- Contact :
Re: DISTANCE MINIMALE SECHE SERVIETTE ?
Bonjour, et merci , oui j ai une douche et une baignoire dans la meme salle de bain dans 2 angles opposés , j ai aussi un wc suspendu, et 2 vasques, il me semble qu elle fait un peu plus de 11 metre carré.
l interrupteur doit il etre placé a 60 Cm de la douche ?
l interrupteur doit il etre placé a 60 Cm de la douche ?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7370
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: DISTANCE MINIMALE SECHE SERVIETTE ?
un petit plan de votre salle de bains aidera à répondre.
Y a t'il une porte à la douche??
@+
Y a t'il une porte à la douche??
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités