j aimerais savoir si je dois intéger dans mon calcul de puissance total d un circuit de 10 blocs de 4x18 watt l'intensité d'appel de mes ballasts? ou si les 18 watt nominal tiennent compte de cette intensité d'appel
merci beaucoup
calcul de puissance totale circuit lampes fluo
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: calcul de puissance totale circuit lampes fluo
Bonjour,
. Pas très méchant si le tube est compensé (avec un condensateur), ce qui est très probable avec un luminaire 4x18, mais s'il ne l'est pas attention: avec un
de 0,45 vous aurez dans les 47 VA!
Toutes ces valeurs doivent figurer dans les notices du fabricant d'appareillage, ou sur l'appareillage lui-même.
Mais avec un disjoncteur 10 A, vous avez 2300 VA, il doit y avoir de la marge...
Non, 18 watts nominal , c'est la puissance du tube seul. Et en régime permanent, il faut ajouter la consommation du ballast, qui peut aller jusqu'à 3w. De plus, le disjoncteur voit passer des ampères, il faut donc raisonner en VA et tenir compte duvivisisi a écrit : j aimerais savoir -//-si les 18 watt nominal tiennent compte de cette intensité d'appel
merci beaucoup
Toutes ces valeurs doivent figurer dans les notices du fabricant d'appareillage, ou sur l'appareillage lui-même.
Mais avec un disjoncteur 10 A, vous avez 2300 VA, il doit y avoir de la marge...
Non, car le disjoncteur laissera passer sans problème ce courant d'appel. Un "courbe B" déclenche entre 5 et 10 In en instantané...vivisisi a écrit : j aimerais savoir si je dois intégrer dans mon calcul de puissance total d un circuit de 10 blocs de 4x18 watt l'intensité d'appel de mes ballasts?