pour une installation questions diverses !

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
BOUBA30
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : jeu. 14 mai 2009 19:40
Localisation : roussillon
Contact :

pour une installation questions diverses !

Message par BOUBA30 »

Bonjour a tous, je suis nouveau sur ce forum et j espere que quelqu un pourra m aider car je commence mon installation dans une semaine.j ai quelques questions a vous poser :
Pour commencer j aimerais vous adresser le schema de mon installation electrique d un pavillon de 150 m carre , pour que vous puissez m indiquez mes eventuelles erreurs.Je ne sais pas comment inserer mon schema sur ce site donc si vous pouvez m aider, je vous remercie par avance !


voici quelques questions:

_ Faut il faire des circuits independants et directs du tableau ,pour mes 2 salles de bains ? car j ai l intention de partager une sdb avec une chambre a chaques fois.
_ Est ce des circuits speciaux pour une baignoire balneo ? et ensuite pour des seches serviettes
_ Puis-je fixer ma GTL sur une cloison de separation de piece en placoplatre ?
_ Pour un cumuilus de 300 l ai je besoin d un 20 ou 25 amperes ?
_ Faut il pour un STORE BANNE ELEC un circuit specialisé et quelles protection ? 10 amperes ?
_ On m a dit qu il fallait avec la nouvelle norme bien specifier le retour de lampe a l interupteur est ce obligatoire ? car sinon je ne pourrai pas utiliser de gaines prelilées.
_ DERNIERE QUESTION : j aurais a peu pres 20 spots encastrés dans mon salon puis- faire que 2 circuits ? bien sur, si j ai des spots pas besoin de dCL ?

Merci a tout ceux qui prenderont de leur temps pour m aider en repondant a ces questions !
Cordialement
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7311
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: pour une installation questions diverses !

Message par RFco »

BOUBA30 a écrit :Bonjour a tous, je suis nouveau sur ce forum et j espere que quelqu un pourra m aider car je commence mon installation dans une semaine.j ai quelques questions a vous poser :
Pour commencer j aimerais vous adresser le schema de mon installation electrique d un pavillon de 150 m carre , pour que vous puissez m indiquez mes eventuelles erreurs.Je ne sais pas comment inserer mon schema sur ce site donc si vous pouvez m aider, je vous remercie par avance !

Faites héberger votre image par un site spécialisé et collez le lien


voici quelques questions:

_ Faut il faire des circuits independants et directs du tableau ,pour mes 2 salles de bains ? car j ai l intention de partager une sdb avec une chambre a chaques fois.

Non, mais il faut mettre en oeuvre la L.E.S.

_ Est ce des circuits speciaux pour une baignoire balneo ? et ensuite pour des seches serviettes

Oui et oui, circuits dédiés

_ Puis-je fixer ma GTL sur une cloison de separation de piece en placoplatre ?

Bien entendu si vous parlez de la Goulotte (rappel : GTL veut dire Gaine Technique Logement et non Goulotte), elle n'a pas necessité d'être en PVC, perso je les réalise en bois

_ Pour un cumuilus de 300 l ai je besoin d un 20 ou 25 amperes ?

20A suffiront

_ Faut il pour un STORE BANNE ELEC un circuit specialisé et quelles protection ? 10 amperes ?

Oui, 10 ou 16A

_ On m a dit qu il fallait avec la nouvelle norme bien specifier le retour de lampe a l interupteur est ce obligatoire ? car sinon je ne pourrai pas utiliser de gaines prelilées.

Pourquoi pas de préfilées, il en existe avec toutes les couleurs qu'il faut pour cela

_ DERNIERE QUESTION : j aurais a peu pres 20 spots encastrés dans mon salon puis- faire que 2 circuits ? bien sur, si j ai des spots pas besoin de dCL ?

Pourquoi faire deux circuits, est ce necessaire????

Rappel, dans le cas de spots on décompte un point lumineux par tranche de 300vA, donc si spots de 50W, vous pouvez aller jusqu'à 48 spots sous la même protection

Merci a tout ceux qui prenderont de leur temps pour m aider en repondant a ces questions !
Cordialement

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: pour une installation questions diverses !

Message par Carminas »

Bonsoir

RFCO a tout dit ;-)

sauf peut être la réponse à :

On m a dit qu il fallait avec la nouvelle norme bien specifier le retour de lampe a l interupteur est ce obligatoire ?

A ma connaissance rien d'obligatoire et de nouveau dans la norme à ce sujet.
Reste que c'est très judicieux de le faire.

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités