eclairage machine outil

Message par yosh »

bonjour,

Je voudrais savoir si il est permis d'installer un eclairage d'appoint à demeure sur une mahine outil, si celui ci a une isolation de classe 1.
Dans le cas contraire ,peut on utiliser un eclairage de classe 2 ou uniquement alimenté en TBTS ?

Merci pour vos reponses...
Avatar du membre
Bitec
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 256
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 16:51

Re: eclairage machine outil

Message par Bitec »

Bonjour,

Pas d'objection pour un appareil d'éclairage de classe I dès lors que le circuit est spécialement créé, correctement protégé, que l'appareil d'éclairage possède l'indice de protection et de choc adaptés aux contraintes inhérentes au fonctionnement de la machine, qu'il ne produit pas d'effet stroboscopique, de dégagement de chaleur par rayonnement ni aucun autre effet gênant pour le confort de l'opérateur sur machine et sa sécurité.

Cordialement.