choix du cable pour une prise tri

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
chitop
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mer. 1 avr. 2009 10:24
Contact :

choix du cable pour une prise tri

Message par chitop »

bonjour, j'ai une prise a cabler en tri 380v , est ce que je peux mettre du 2.5 mm2 sachant que celle ci est proteger par un disjoncteur 20 A et differentiel 30 ma merci et bonne journéé
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: choix du cable pour une prise tri

Message par GAS »

Bonjour,
S'il s'agit bien d'une prise tri 20A, c'est sans aucun problème.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
le claudius
De passage
De passage
Messages : 21
Enregistré le : mer. 25 mars 2009 11:33
Contact :

Re: choix du cable pour une prise tri

Message par le claudius »

Noter toutefois que le TRI 380 est remplacé par le tri 400v depuis belle lurette (et le 220 par du 230 (mais bon...) ;-)
on est à l'Euro et certains parlent encore en anciens francs...
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: choix du cable pour une prise tri

Message par GAS »

Bonjour,
le claudius a écrit :Noter toutefois que le TRI 380 est remplacé par le tri 400v depuis belle lurette (et le 220 par du 230 (mais bon...)
on est à l'Euro et certains parlent encore en anciens francs...
Oui sur le papier... et qu'est ce que cela change dans la pratique?
Je vous trouve bien moqueur... :(
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités