est'il possible de mettre 6 radiateurs + 1 de SDBain sous un dijo tetrapolaire 4*16A (lui meme sous un ID tetra 30mA)qui assurerai a la fois la protection et la coupure du chauffage y compris fil pilote??
ou chaque radiateur ou circuit de radiateur doit avoir un dijo P+N dedié ?? dans ce cas peut'on mettre un sectionneur tetra pour coupure generale du chauffage y compris fil pilote??? sinon on en fait quoi de ce fil pilote :(
merci pour vos avis eclairés ;-)
cordialement F
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: radiateurs sous 1 seul dijo tetra?

Message par GAS »

Bonjour,
Si l'on se réfère au tableau 771B de la NF C 15-100, vous ne devez pas excéder par circuit terminal 4KW sous un disjoncteur tétra de 10A ( alim en 1,5) et 8kw sous un disjoncteur tétra de 20A (alim en 2,5).
La ligne "pilote" est utilisée pour l'usage d'un gestionnaire d'énergie centralisé.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
fafa04
De passage
De passage
Messages : 46
Enregistré le : mer. 24 déc. 2008 00:32
Contact :

Re: radiateurs sous 1 seul dijo tetra?

Message par fafa04 »

bonjour
merci gas
donc ce serai bon de mettre uniquement un disjo tetra de 20A (P-8Kw)
je sais que le fil pilote c'est pour le gestionnaire mais ce qui m'interroge c'est le fait qui faille couper ce fil pilote quand on coupe l'alim des radiateurs donc en le branchant sur le disjo tetra quand je coupe le chauffage je coupe bien le pilote avec !quand pensez vous???
cordialement F
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: radiateurs sous 1 seul dijo tetra?

Message par GAS »

re
La ligne pilote doit avoir sa propre protection dédiée au regard de sa section. Cette protection doit être commune pour l'ensemble des lignes pilotes de l'installation en vue de l'usage éventuel d'un gestionnaire d'énergie. Il est donc souhaitable que cette protection se situe en aval du dispositif de coupure générale du chauffage.
Cordialement
GAS
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3556
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: radiateurs sous 1 seul dijo tetra?

Message par Carminas »

Bonsoir

Si ce sont des radiateurs mono, je vous conseille des disjoncteurs unipolaire+neutre qui vous permettent de rendre indépendant les différents circuits.

L'ID tetra placé en amont assurera la coupure générale du chauffage.

Voir 4ème rangée de cet exemple :
Image

@+
Carminas
Avatar du membre
fafa04
De passage
De passage
Messages : 46
Enregistré le : mer. 24 déc. 2008 00:32
Contact :

Re: radiateurs sous 1 seul dijo tetra?

Message par fafa04 »

bonsoir
merci Gas et Carminas pour vos reponses
ya pas a dire un schema ca cause ;-)
encore merci
cordialement F
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: radiateurs sous 1 seul dijo tetra?

Message par DOM »

BONSOIR
Autrement il y a ce genre de disjoncteur qui protège les fils pilote
http://catalogue.hager.fr/default?ni=13 ... l&pr=98899
@bientot
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3556
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: radiateurs sous 1 seul dijo tetra?

Message par Carminas »

Bonjour Dom

Ce genre de disjoncteur ne protége pas le fil pilote.

Il s'agit en fait d'un disjoncteur classique qui protége le circuit de chauffage auquel on associe un auxiliaire qui assure uniquement la coupure du fil pilote.

La protection du fil pilote est assurée par le disjoncteur 2A en amont du programmateur ou du gestionnaire d'énergie.

@+
Carminas
Avatar du membre
fafa04
De passage
De passage
Messages : 46
Enregistré le : mer. 24 déc. 2008 00:32
Contact :

Re: radiateurs sous 1 seul dijo tetra?

Message par fafa04 »

bonjour
oK c'est ce genre de disjo qui assure le sectionnement du fil pilote lui meme protegé par un 2A
esce que dans le cas d'utilisation de disjo classique il faut mettre des etiquettes "attention couper le fil pilote" ?? si oui
ou (racordement des radiateurs,tableau)??
finalement si rien si oppose (la norme ;-) )on simplifie la question en mettant les radiateurs directement sous un disjo tetra on perd bien sur en souplesse d'utilisation mais bon si on veut pas chauffer une piece on met le radiateur en hors gel
c'est sur que ca fait moins "pro" que sur le schema de Carminas :lol:
merci de votre contribution
cordialement F
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: radiateurs sous 1 seul dijo tetra?

Message par GAS »

Bonjour faf04,
La réponse à votre question se trouve dans le sous paragraphe 753.6.2 de la NF C 15-100 et son commentaire. Ce texte stipule:
"Dans le cas de chauffage avec fil pilote, le sectionnement du fil pilote doit être prévu.
Ce sectionnement est réalisé à l’origine de chacun des circuits de chauffage par un dispositif
de sectionnement associé au dispositif de protection.
Cependant, il est admis de prévoir un sectionnement général du fil pilote :
- soit par un dispositif de sectionnement associé à un interrupteur général du chauffage ;
- soit par un dispositif de sectionnement indépendant ; le dispositif de protection dédié à la
gestion d’énergie pouvant remplir cette fonction.
Lorsque le sectionnement du fil pilote est indépendant, un marquage doit être disposé sur le
tableau de répartition et à l’intérieur de la boîte de connexion de l’équipement de chauffage
« Attention, fil pilote à sectionner ».
" ;-)