Disjoncteur Moteur

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
smorgan
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : jeu. 19 févr. 2009 01:18
Contact :

Disjoncteur Moteur

Message par smorgan »

Bonjour,

Je dois installer un disjoncteur réglable (2.5-4A) pour une pompe (pour pomper l'eau d'un puit de forage géothermique sur nappe phréatique) de 1100W.
Je dois mettre un diff 300mA... Le tout en tripolaire.
Un AC suffit-il ?
Par ex combiné (chez legrand) un 002807 avec un 007434 ?

merci
Avatar du membre
katinanh1
Assidu
Assidu
Messages : 119
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 16:45
Contact :

Re: Disjoncteur Moteur

Message par katinanh1 »

Bonsoir

Un AC pourrait suffir vue que la charge est un moteur( ne propage pas de composante continu courant).
Quel est le type de démarrage? le fait-tu avec un démarreur électronique?
N'oubliez pas de bien le réglé en fonction du courant nominale du moteur
Avatar du membre
smorgan
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : jeu. 19 févr. 2009 01:18
Contact :

Re: Disjoncteur Moteur

Message par smorgan »

ok pour le AC,
Je ne connais pas le type de demarrage, c'est le foreur qui s'occupe d'effectuer les branchements, il lui faut juste le disj avec le diff et c'est lui qui réglera le calibre...
mais par contre c'est difficile de trouver un inter diff 300mA tripolaire!!!
On a le droit de mettre un interdiff tétra et utilisé que les phases vers le disjoncteur tripolaire?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Disjoncteur Moteur

Message par RFco »

hello,


bien entendu, on peut mettre un diff tétra pour protéger un départ tri...



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités