Nombre de fils en sortie de disjoncteur

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
artelec24
Assidu
Assidu
Messages : 219
Enregistré le : mar. 1 avr. 2008 11:39
Contact :

Re: Nombre de fils en sortie de disjoncteur

Message par artelec24 »

inspecteur a écrit :hello

je rajoute de section équivalente

vu que tout le monde rajoute un ptit truc , je dirais

de section equivalente et aussi que les deux soit du rigide,
et oui un rigide et un souple ca va pas tenir :-D
Avatar du membre
inspecteur
Assidu
Assidu
Messages : 233
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
Localisation : proche de ma femme
Contact :

Re: Nombre de fils en sortie de disjoncteur

Message par inspecteur »

oui effectivement ou bien il faut etamer le souple ou lui mettre un embout de cablage :-)
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Avatar du membre
le claudius
De passage
De passage
Messages : 21
Enregistré le : mer. 25 mars 2009 11:33
Contact :

Re: Nombre de fils en sortie de disjoncteur

Message par le claudius »

bonjour
Et pour en ajouter une couche, je dirais que si vous utilisez un conducteur souple, ce dernier doit impérativement être muni d'un embou serti. Par expérience, un 1,5² + un 2,5² sous un même étrier tiennent rarement longtemps serré.
Il y a une technique qui consiste à replier le 1,5 sur lui mème (comme un trombone) on gagne en section et ça tient mieux
Bon courage.