Choix protection différentielle / Onduleur

Installation et maintenance des équipements écologiques (éoliennes, panneaux solaires ...)
Répondre
Avatar du membre
nicoko
Assidu
Assidu
Messages : 105
Enregistré le : ven. 5 févr. 2010 22:08
Contact :

Choix protection différentielle / Onduleur

Message par nicoko »

Bonjour à tous,

sur une installation tertiaire de bureaux, en régime TT triphasé, Onduleur SMA 12000-TL (donc sans transformateur).

le dispositif différentiel doit il être de type A ou AC?

c'est pas bien claire sur la norme 15-712-1 Tableau 2.

et sur les notices SMA il est indiqué que l'on peut se passer du type B sur certains modèles et que le type A convient.

Mais du coup le Type AC peut etre autorisé dans mon cas?

Merci d'avance

Nico
Avatar du membre
lokelect
De passage
De passage
Messages : 23
Enregistré le : mar. 6 oct. 2020 21:43
Contact :

Re: Choix protection différentielle / Onduleur

Message par lokelect »

bonjour
tous d'abord il faut savoir que les différentiels sont très sensible au perturbations harmoniques, et que les onduleurs sont extrêmement pollueurs ,donc ce qui est recommandé est un DDR type SI immunisés contre les déclenchements intempestifs.
Les DDR de type SI ont été conçus pour éviter les déclenchements intempestifs en cas de réseau pollué, de coup de foudre, de courants haute fréquence, d'ondes RF, etc.
tu trouve plus d'explication sur ce site
https://fr.electrical-installation.org/ ... turbations

voici mon article a ce sujet
https://lokelect.wordpress.com/2020/10/ ... onduleurs/
suiviez moi sur mon site
https://lokelect.wordpress.com/


besoins de télécharger des documents et logiciels voici ce lien
https://www.up-4ever.org/users/lartiste29