Bonjour,
il existe des micro onduleurs, ils sont connectés directement derrière le panneau, du coup on a très peu à gérer le courant continu.
ma question c'est comment on connecte la sortie onduleur au tableau électrique en cas d’autoconsommation. Comment cela ne crée pas de court circuit? Comment l'installation profite de l’énergie du panneau la journée et repasse à l’énergie d'enedis la nuit?
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: raccorder un panneau

Message par Candela »

Bonjour,
C'est l'onduleur qui gère tout:
-il utilise la sinusoïde du réseau pour se connecter en phase et fréquence, donc pas de court-circuit.
- il adapte la tension à un niveau légèrement supérieur à celle du réseau; la production locale se substitue "en douceur" à celle fournie par le distributeur. S'il y a excédent, il est envoyé au réseau. Le hic, c'est que le compteur "autoproduction" ne comptabilise pas cette fourniture.
-il assure une "protection de découplage" simplifiée.
Il faut donc réserver l'autoproduction:
-aux cas où toute l'énergie produite peut être absorbée localement
-et sinon, aux petites puissances
Bien entendu, l'onduleur doit être d'un modèle agréé par le distributeur pour cet usage.
Cordialement
Avatar du membre
benzou
Assidu
Assidu
Messages : 191
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54
Contact :

Re: raccorder un panneau

Message par benzou »

super, merci pour ta réponse !