Redresseur/Onduleur pour éolienne

Installation et maintenance des équipements écologiques (éoliennes, panneaux solaires ...)
Répondre
Avatar du membre
Fati
De passage
De passage
Messages : 42
Enregistré le : mar. 5 déc. 2017 16:05
Contact :

Redresseur/Onduleur pour éolienne

Message par Fati »

Bonjour,

pour une éolienne, quelle est la justification de la présence d'un redresseur et un onduleur en aval de la machine synchrone ? quel est la grandeurs réglée par chacun de ces deux onduleurs ? et quel est le rôle du filtre capacitif entre ces deux convertisseurs ?

Merci d'avance.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Redresseur/Onduleur pour éolienne

Message par Candela »

Bonjour,
Il s'agit de permettre à l'éolienne de fonctionner à vitesse variable, ce qui permet un meilleur rendement. Et au passage, d'éviter le recours à de coûteuses machines à grand nombre de pôles (selon la puissance, bien sûr).
La boucle à courant continu permet de séparer l'alternateur (fréquence liée à la vitesse de l'éolienne) du réseau (50 ou 60Hz selon pays).
le filtre me semble destiné à absorber les harmoniques, ou seulement certains.
Cordialement