Bonjour
je suis en train d'installer un montage photovoltaïque de 1000w sur un chalet.
Je souhaite raccorder un convertisseur de capacité de 3000w à mon tableau installé dans le chalet.
L'ensemble panneaux batteries et convertisseur étant éloignés de la maison de 23 mètres pour des raisons de dimensionnement de câblage je souhaite connaitre l'abaque à utiliser pour calculer la section à utiliser.
Merci d'avance de vos réponses
je suis en train d'installer un montage photovoltaïque de 1000w sur un chalet.
Je souhaite raccorder un convertisseur de capacité de 3000w à mon tableau installé dans le chalet.
L'ensemble panneaux batteries et convertisseur étant éloignés de la maison de 23 mètres pour des raisons de dimensionnement de câblage je souhaite connaitre l'abaque à utiliser pour calculer la section à utiliser.
Merci d'avance de vos réponses
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Cablage convertisseur de tension - tableau
Bonsoir,
Il y a tout ce qu'il faut ICI.
Si c'est du continu, prendre =1.
Une chute de tension de 2% maxi semble raisonnable...à voir avec les tolérances des appareils.
Pour les échauffements, prendre les sections de la C15-100 partie 10.
Cordialement
Il y a tout ce qu'il faut ICI.
Si c'est du continu, prendre =1.
Une chute de tension de 2% maxi semble raisonnable...à voir avec les tolérances des appareils.
Pour les échauffements, prendre les sections de la C15-100 partie 10.
Cordialement
Re: Cablage convertisseur de tension - tableau
Merci .
J'ai utilisé un autre calcul qu'un ami ma donné. Pouvez vous me confirmer mon calcul?
Le convertisseur à une capacité de 3000w et la longueur du câble de 25m. J''accepte une perte de puissance de 2%.
La tension est 230 V. Donc I = P / U = 3000 / 24 = 13 A env
Puissance perdue en ligne :
3000 * 2% = 60 W à quoi il faudra ajouter la puissance perdue dans l'onduleur lui-même. Acceptons cette valeur brute pour se faire une idée.
Résistance de la ligne :
P = R * I² donc
R = P / I² = 60 / 13² = 0.355 ohms
Longueur de la ligne :
L = 25 * 2 = 50 m
Résistivité du cuivre :
ro = 17x10-9 ohm.m
Section du fil :
R = ro * L / S donc S = ro * L / R
S = 17 x10-9 * 50 / 0.355 = 2.54 x 10-6 m² = 2.54 mm²
En suivant ceci je peux câbler mon convertisseur à mon tableau avec du câble de 2.5mm.
J'ai utilisé un autre calcul qu'un ami ma donné. Pouvez vous me confirmer mon calcul?
Le convertisseur à une capacité de 3000w et la longueur du câble de 25m. J''accepte une perte de puissance de 2%.
La tension est 230 V. Donc I = P / U = 3000 / 24 = 13 A env
Puissance perdue en ligne :
3000 * 2% = 60 W à quoi il faudra ajouter la puissance perdue dans l'onduleur lui-même. Acceptons cette valeur brute pour se faire une idée.
Résistance de la ligne :
P = R * I² donc
R = P / I² = 60 / 13² = 0.355 ohms
Longueur de la ligne :
L = 25 * 2 = 50 m
Résistivité du cuivre :
ro = 17x10-9 ohm.m
Section du fil :
R = ro * L / S donc S = ro * L / R
S = 17 x10-9 * 50 / 0.355 = 2.54 x 10-6 m² = 2.54 mm²
En suivant ceci je peux câbler mon convertisseur à mon tableau avec du câble de 2.5mm.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Cablage convertisseur de tension - tableau
Bonjour
Désolé, mais votre calcul est faux! En plus d'une méthode très compliquée, vous ne pouvez pas utiliser une résistance "théorique" obtenue à partit de la puissance dissipée...en ignorant l'intensité nominale transitée par le câble (les carrés ne se cumulent pas!).
J'utilise donc l'abaque (ce qui a le mérite d'épargner mes neurones fatigués ):
In= 13 A D= 25m mono =1
J'obtiens 5,85 V et 2,54% avec du 2,5²
Si je prends du 4 mm²: 3,64 et 1,58%
Et comme P=U*I, cela donne une perte de: 5,85 x 13= = 76 W pour le 2,5², et 47,3 w pour le 4 mm²
Au passage: la résistivité que vous utilisez s'entend à 0°C. Pour le calculs de la chute de tension, les normes (voir Guide UTE C15-105 et C15-500) retiennent 0x1,25 soit 0,023 (avec 0 = 0,023 .mm²/m.
Un câble chargé à 5,2 A/mm² reste rarement en dessous de 27°C!
Cordialement
Désolé, mais votre calcul est faux! En plus d'une méthode très compliquée, vous ne pouvez pas utiliser une résistance "théorique" obtenue à partit de la puissance dissipée...en ignorant l'intensité nominale transitée par le câble (les carrés ne se cumulent pas!).
J'utilise donc l'abaque (ce qui a le mérite d'épargner mes neurones fatigués ):
In= 13 A D= 25m mono =1
J'obtiens 5,85 V et 2,54% avec du 2,5²
Si je prends du 4 mm²: 3,64 et 1,58%
Et comme P=U*I, cela donne une perte de: 5,85 x 13= = 76 W pour le 2,5², et 47,3 w pour le 4 mm²
Au passage: la résistivité que vous utilisez s'entend à 0°C. Pour le calculs de la chute de tension, les normes (voir Guide UTE C15-105 et C15-500) retiennent 0x1,25 soit 0,023 (avec 0 = 0,023 .mm²/m.
Un câble chargé à 5,2 A/mm² reste rarement en dessous de 27°C!
Cordialement
Re: Cablage convertisseur de tension - tableau
D'accord j'ai bien fait de poser la question et j'en ferai part à la personne concerné.
Donc si je prends un câble de 2.5 j'aurai donc une perte de 76w, pensez vous qu'il est nécessaire d'investir dans 25 m x 3 de câble de section supérieure pour gagner quelques watt? Par rapport au coût d'investissement du câblage je ne pense pas mais peut être avez vous des arguments en cette faveur?
Merci à vous
Donc si je prends un câble de 2.5 j'aurai donc une perte de 76w, pensez vous qu'il est nécessaire d'investir dans 25 m x 3 de câble de section supérieure pour gagner quelques watt? Par rapport au coût d'investissement du câblage je ne pense pas mais peut être avez vous des arguments en cette faveur?
Merci à vous
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Cablage convertisseur de tension - tableau
Bonsoir,
Vous n'aurez probablement pas 3000 W permanents, ce qui réduira beaucoup l'importance des pertes.
Je pense qu'il vaut mieux regarder si la chute de tension est acceptable.
Si ça psse, inutile de surdimensionner le câble.
Cordialement
Vous n'aurez probablement pas 3000 W permanents, ce qui réduira beaucoup l'importance des pertes.
Je pense qu'il vaut mieux regarder si la chute de tension est acceptable.
Si ça psse, inutile de surdimensionner le câble.
Cordialement
Re: Cablage convertisseur de tension - tableau
J'ai donc décidé de prendre du câble de 2.5 car aux vues de ma consommation future les pertes seront acceptables.
J'en profite pour vous solliciter au sujet d'une autre question en rapport.
Je réfléchis actuellement à la mis en place du câble principal de terre, les informations que j'ai récolté m'ont appris que je devais utiliser un diamètre égal à mon câble principal d'alimentation ( câble tableau - convertisseur à l'origine du sujet de discussion ). Cela me semble logique mais j'aimerai tout de même avoir confirmation.
J'en profite pour vous solliciter au sujet d'une autre question en rapport.
Je réfléchis actuellement à la mis en place du câble principal de terre, les informations que j'ai récolté m'ont appris que je devais utiliser un diamètre égal à mon câble principal d'alimentation ( câble tableau - convertisseur à l'origine du sujet de discussion ). Cela me semble logique mais j'aimerai tout de même avoir confirmation.
- valentind81
- Arrivant
- Messages : 1
- Enregistré le : mer. 12 août 2020 09:30
- Contact :
Re: Cablage convertisseur de tension - tableau
Tous ces conseils me seront vraiment utile car j'ai un projet en cours actuellement.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 48 invités