disjoncteur magnéto thermique

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
Flytox66
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : jeu. 29 sept. 2022 05:50
Contact :

disjoncteur magnéto thermique

Message par Flytox66 »

Bonjour, je dois changer un disjoncteur moteur DM 25 ISKRA mais celui ci n'existe plus. De plus j'ai un doute de sa compatibilité avec le moteur qu'il protège
Image
Image
Image
Image
Merci!
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1548
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: disjoncteur magnéto thermique

Message par VE Pp »

Bonjour,
Ce disjoncteur magnéto thermique ne semble pas adapté au moteur dont vous avez photographiez la plaque signalétique.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1167
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: disjoncteur magnéto thermique

Message par pericles »

bonjour,
voir la référence ci-après
Disjoncteurs thermique moteur MS https://www.rgb.be/prx/prxfr302.html

voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/LKfkacnk6MG

cordialement
Avatar du membre
Flytox66
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : jeu. 29 sept. 2022 05:50
Contact :

Re: disjoncteur magnéto thermique

Message par Flytox66 »

Merci beaucoup!
J'ai cru ce disjoncteur comme étant la protection du moteur mais c'est plutôt un organe de commande.
Merci à tous!
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités