Bonjour à tous,
J'hérite d'un Backstand Baby des années heu... < 1970 je pense. Le moteur est un triphasé, actuellement branché en étoile. Voici la plaque signalétique :
Je n'y connais pas grand chose en moteurs mais on m'a dit qu'en triangle les moteurs avaient plus de couple qu'en étoile. Est-ce possible sur ce moteur ?
D'avance merci !
NB : au cas où se serveur d'image serait défaillant, on peut lire sur la plaque :
V. : 380 / 220
A. : 1,3 / 2,25
Cos phy : 0,85
PS : 0,75
Per. : 50
Les 3 premier je comprends, Per je suppose que c'est "période" (50 Hz) mais PS, je ne vois pas...
Puis-je brancher mon moteur en triangle ?
- flaschgordon
- Assidu
- Messages : 203
- Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
- Contact :
Re: Puis-je brancher mon moteur en triangle ?
Bonjour, moteur triphasé à coupler en étoile si alimenté en triphasé 400 V ( 380 V), ou à coupler en triangle si alimenté en triphasé 230 V ( 220 v).
Si vous couplez ce moteur en triangle sur du triphasé 400 V, il brûle!!
Pour le PS, il doit s'agir du rendement .
Suivre le lien: https://scontent.fcdg4-1.fna.fbcdn.net/ ... e=6240503B
@+
Si vous couplez ce moteur en triangle sur du triphasé 400 V, il brûle!!
Pour le PS, il doit s'agir du rendement .
Suivre le lien: https://scontent.fcdg4-1.fna.fbcdn.net/ ... e=6240503B
@+
Re: Puis-je brancher mon moteur en triangle ?
Merci @flaschgordon ! J'ai donc bien fait de le laisser branché en étoile, mais je me pose une petite question : ça existe le triphasé 230V ? Chez moi c'est du tri 400V "comme tout le monde"...
Du tri en 230V, c'est dans d'autres pays ? Ou pour ceux qui n'ont pas le tri et qui mettent un variateur de fréquence ou un truc comme ça ?
Du tri en 230V, c'est dans d'autres pays ? Ou pour ceux qui n'ont pas le tri et qui mettent un variateur de fréquence ou un truc comme ça ?
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Puis-je brancher mon moteur en triangle ?
hello
le tri 230 existe en France, un de mes clients était en tri 230 via un transfo privé.
@+
le tri 230 existe en France, un de mes clients était en tri 230 via un transfo privé.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Puis-je brancher mon moteur en triangle ?
Bonjour
Oui il y a encore des installations en tri 230v. Et je l'utilise encore pour des petits moteurs branchés sur un variateur avec une alimentation mono.
Et je rajouterais que l'élévation du réseau en 400v n'a eu lieu que dans les années 50. avant le réseau était en 127V / 220V.
A+
Oui il y a encore des installations en tri 230v. Et je l'utilise encore pour des petits moteurs branchés sur un variateur avec une alimentation mono.
Et je rajouterais que l'élévation du réseau en 400v n'a eu lieu que dans les années 50. avant le réseau était en 127V / 220V.
A+
Re: Puis-je brancher mon moteur en triangle ?
Merci à tous pour vos réponses. D'ailleurs j'ai un autre très vieux moteur dont la plaque est plus explicite, puisqu'elle donne bien les deux symboles (étoile / triangles) associés aux tensions :
https://www.cjoint.com/doc/22_03/LCbiP2 ... oteur2.jpg
Ceci dit, j'ai un troisième moteur, plus récent mais très bizarre. Les tensions indiquées sont 230 / 460V et dans la boîte à bornes il y a 12 fils numérotés, 9 noirs et 3 jaunes... Qu'en pensez-vous ?
https://www.cjoint.com/doc/22_03/LCbiT5 ... oteur3.jpg
D'avance merci pour vos lumières !
https://www.cjoint.com/doc/22_03/LCbiP2 ... oteur2.jpg
Ceci dit, j'ai un troisième moteur, plus récent mais très bizarre. Les tensions indiquées sont 230 / 460V et dans la boîte à bornes il y a 12 fils numérotés, 9 noirs et 3 jaunes... Qu'en pensez-vous ?
https://www.cjoint.com/doc/22_03/LCbiT5 ... oteur3.jpg
D'avance merci pour vos lumières !
Qui est en ligne