Bonjour,
Sur un broyeur à végétaux, le nouveau moteur triphasé asynchrone 400v à été branché en étoile comme l'indique la plaque signalétique. Le boîtier de commande est pourvu d'un contacteur et d'un thermique.
Mais lors de l'appui sur le bouton marche, le moteur commence une brève rotation et le disjoncteur tri au tableau tombe. Lors de l'essai, les courroies d'entainement ont été enlevé pour tester hors charge de travail.
Ce moteur est d'une puissance de 5,5kw et d'intensité de 10,4A.
Est ce normal que cela disjoncte ou faut il prévoir un système de démarrage différent ? Je pensais à un démarrage étoile triangle mais cela est proposé à partir de moteur de 7,5kw.
Veuillez m'excusez pour le pavé.
Bonne journée
Moteur 5.5kw 400v fait sauter le disjoncteur 20A
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Moteur 5.5kw 400v fait sauter le disjoncteur 20A
Bonjour,
Nouveau moteur ? Le moteur précédent avait grillé? et les caractéristiques du nouveau sont identiques ?
Nouveau moteur ? Le moteur précédent avait grillé? et les caractéristiques du nouveau sont identiques ?
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: Moteur 5.5kw 400v fait sauter le disjoncteur 20A
bonjour,
quel type de disjoncteur est installé ?
disjoncteur moteur ou autre ? courbe ?
cdlt
quel type de disjoncteur est installé ?
disjoncteur moteur ou autre ? courbe ?