Super merci pour l'aide j'ai resolu le pb nickel il tourne parfaitement. Encore merci pour le coup de main.flaschgordon a écrit : ↑jeu. 22 avr. 2021 12:40 Re,
Oui!"L1 == U1 Rouge
L2 == V1 Vert
L3 == W1 Blanc
U2 V2 W2 mis en communs.
Apparemment le câblage existant est en étoile"
Est-ce correct ?"Pour être en triangle il me faudrait, je pense :
L1 == U1 Rouge et W2 Blanc
L2 == V1 Vert et U2 Rouge
L3 == W1 Blanc et V2 Vert
Alors attention!, si les couleurs correspondent bien aux enroulements oui, le câblage est correct .
Pour s'en assurer, il va falloir mesurer les résistances des enroulements à l'aide d'un multimètre en position Ohmmètre ( mesure hors tension).
Donc, vous ne touchez surtout pas à la position de " U1 rouge V1 vert et W1 blanc", débrancher les 3 couleurs qui sont ensemble
Mesurer entre les 2 rouges, les 2 verts et les 2 blancs.
Les 3 mesures doivent vous donner à peu prés une même valeur.
@+
moteur triphasé italien
- opensyslab
- Nouveau
- Messages : 8
- Enregistré le : ven. 9 avr. 2021 00:06
- Contact :
Re: moteur triphasé italien
- flaschgordon
- Assidu
- Messages : 203
- Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
- Contact :
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 50 invités