j ai un alternateur unilec at180ly4 et j ai le meme probleme que vous .Au lieu d avoir 380v j ai 110v .Avez vous trouver une solution pour votre alternateur
Problème groupe alsthom dieselair génératrice unelec
Re: Problème groupe alsthom dieselair génératrice unelec
Bonjour,
J'ai un problème équivalent sur mon groupe, à savoir ma carte de régulation doit être HS, la self de choke est éventrée et le composant ne se fabrique plus (le boîtier rouge sur la carte en photo "Schafner RI109 PC 2A"). Avez vous des pistes pour trouver une carte équivalente?
Mon alternateur est un AT400LB70 puissance 800kVA
Merci
J'ai un problème équivalent sur mon groupe, à savoir ma carte de régulation doit être HS, la self de choke est éventrée et le composant ne se fabrique plus (le boîtier rouge sur la carte en photo "Schafner RI109 PC 2A"). Avez vous des pistes pour trouver une carte équivalente?
Mon alternateur est un AT400LB70 puissance 800kVA