Je m’appelle Mélissa et je viens d’acheter une maison, c’est la maison de ma grand-mère. Je dois effectuer une remise aux normes de l’installation électrique et un électricien vient de me remettre un devis mais n’y connaissant rien... je m’interroge. Je dois également déplacer le compteur du grenier jusqu’au RDC.

Pourriez-vous y jeter un coup d’oeil et me dire si je suis dans le bon et que je ne me fait pas avoir.

Je suis de Belgique donc les normes sont assurément différente de la France.


Image


Merci ;-)
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Avis sur devis de mise en conformité

Message par RFco »

hello

Sérieux???


C'est un auto-entrepreneur, pas un artisan.

par contre si auto entrepreneur, son taux horaire me parait élevé


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Mohmal
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : lun. 21 janv. 2019 23:53
Contact :

Re: Avis sur devis de mise en conformité

Message par Mohmal »

Il est en « société » mais le seul à y travailler.

La main d’oeuvre hors taxe revient à environ 25€ vu qu’en tant qu’indépendant environs 50% des revenus part pour l’état en Belgique.

Moi même, en tant que free-lance, je facture entre 40 et 55€ HTVA.


Qu’est ce qui interpelle le plus?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Avis sur devis de mise en conformité

Message par RFco »

il est pas mal de choses qui me font dire que les normes françaises ne sont pas respectées.

Demander un devis à 2 ou 3 entreprises françaises.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Baboune73
Assidu
Assidu
Messages : 240
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21
Contact :

Re: Avis sur devis de mise en conformité

Message par Baboune73 »

Tva à 6% ???
Problème : Protection différentiel en 63A bipolaire avec un cable en tetrapolaire 4x10² ,
Deux inter diff et 15 disjoncteurs sur un deux rangées.
pas de protection pour la cuisinière en 32A .
pas de différentiel type A

bref pas mal de petit point.
Avatar du membre
Mohmal
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : lun. 21 janv. 2019 23:53
Contact :

Re: Avis sur devis de mise en conformité

Message par Mohmal »

Concernant la TVA, je suis de Belgique comme je l’ai indiqué dans le premier message.

Les normes ne sont probablement pas totalement les mêmes qui plus est.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Avis sur devis de mise en conformité

Message par RFco »

Bonsoir Mohmal

Merci de me corriger si je me trompe.

Selon ton premier message, on a bien compris que tu étais belge, ce qui n'est pas une tare, j'ai un grand ami, grand contributeur sur les forums Français de bricolage, qui connait pas mal des normes françaises, mais pas toutes.

On a compris que l'intervention prévue était en France (je ne connait pas les normes en vigueur en Belgique, en Suisse, au Canada etc, pour ne parler que des pays où l'on parle Français au moins partiellement).

Les recherches sur les produits proposés dans le devis m'ont fait dire/penser que c'est un belge qui avait fait cette offre de prix.

Seulement, oui, il y a plusieurs points qui me font dire, ont fait dire qu'il ne connait pas les normes françaises, pas plus idiotes que d'autres, mais seules à appliquer en France.


Pour les histoires de TVA, ben, je ne sais que dire car je n'ai jamais rencontré ce cas là.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Baboune73
Assidu
Assidu
Messages : 240
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21
Contact :

Re: Avis sur devis de mise en conformité

Message par Baboune73 »

Des travaux effectués en France et facturé en France doivent être soumise à la TVA Française non? A valider, mais celà me paraîtrait logique.