Test d'isolement electrique sur plusieurs sections de câbles 5oo/24o²

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
cam51
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : ven. 29 oct. 2021 11:11
Contact :

Test d'isolement electrique sur plusieurs sections de câbles 5oo/24o²

Message par cam51 »

Bonjour ,

J'effectue des tests d'isolement sur un réseau énergie constitué de câble 5oo² et 24o ² et de longueurs différentes
Lors de ma mesure je contrôle les 500 et 240² en même temps ,ils sont connectés via une barre cuivre dans un coffret .
Est ce un problème de faire une mesure d'isolement sur deux câbles de sections différentes en un même contrôle?

Par le passé nous avons déjà fait des mesures "globale" qui nous ont permis de détecter des câbles à l'isolement médiocre mais la question se pose au service qualité ...