Panne pompe de relevage

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Le Siberien
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mar. 11 mai 2021 10:50
Contact :

Panne pompe de relevage

Message par Le Siberien »

J'ai un souci avec ma pompe de relevage d'eau de pluie dans ma citerne.
A la fin de l'automne dernier, j'ai vidangé la pompe et remisé en attendant le printemps. Ces jours derniers, après l'avoir amorcé j'ai voulu la faire démarrer mais le moteur vibre mais ne se lance pas. J'ai pensé que cela venait du condensateur, je l'ai changé et j'ai toujours le même résultat, par contre si le le lance manuellement , le moteur tourne correctement.
Je ne vois pas ce qu'il peut y avoir aussi je vous demande, si quelqu'un le sait de m'expliquer ce quil faudrait que je fasse pour que la pompe fonctionne correctement.
Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Panne pompe de relevage

Message par Labobine »

Bonsoir,
Si le condensateur a été changé alors il peut s'avérer qu'il y a coupure dans l'enroulement auxiliaire et cela peut être contrôlé à l'ohmmètre : vous débranchez ou du moins vous coupez le courant, vous débranchez les 2 fils du condensateur et avec l'hommètre vous controlez si ces 2 fils sont en contact. Vous ne dites pas si le condensateur est de démarrage ou permanent.
Dans le cas où il serait de démarrage, il se pourrait que la coupure vienne d''un coupleur centrifuge.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
Le Siberien
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mar. 11 mai 2021 10:50
Contact :

Re: Panne pompe de relevage

Message par Le Siberien »

Bonjour La Bobine
Au vu des photos qu'il y à sur le site traitant des condo, celui que j'ai sur ma pompe serait un permanent à fil.
Je vous donne les indications de celui qui est HS
Xun Da C 8860 10 uf + - 5%
J'en ai racheté un de la même valeur mais cela ne fait pas démarrer le moteur mais il continue à tourner si je le lance à la main
Avatar du membre
Le Siberien
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mar. 11 mai 2021 10:50
Contact :

Re: Panne pompe de relevage

Message par Le Siberien »

P.S. sur le nouveau condo avec mon homètre, l'aiguille monte très rapidement er redescent aussitôt à hauteur de 100 vma sur le cadran
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Panne pompe de relevage

Message par Labobine »

re,
Ce n'est pas au condensateur ce qui m'intéresse mais aux 2 fils qu'il est branché pour savoir si ils sont en contact ou non.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
Le Siberien
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mar. 11 mai 2021 10:50
Contact :

Re: Panne pompe de relevage

Message par Le Siberien »

Mille excuses La Bobine, j'avais mal compris votre demande.
Entre les 2 bornes sur où se branche le condensateur il n'y a rien quand le condensateur est enlevé et quand j'y branche le condensateur l'ohmmètre indique très brièvement 100 vma et redescend aussitôt
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Panne pompe de relevage

Message par Labobine »

Bonjour,
Si il n'y a rien c'est qu'il y a coupure dans l'enroulement auxiliaire.
Le moteur est à démonter pour voir où pourrait se situer cette coupure, mais je crains le pire, c'est qu'elle soit invisible.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
Le Siberien
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mar. 11 mai 2021 10:50
Contact :

Re: Panne pompe de relevage

Message par Le Siberien »

Merci La Bobine de tes conclusions.
Comme le moteur tourne normalement quand je le lance manuellement et qu'il suffit d'un leger appui sur une pale du moteur, je vais l'utiliser sans remettre le capot protégeant l'hélice penses tu que cela puisse faire chauffer le moteur ?
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Panne pompe de relevage

Message par Labobine »

Bonjour,
Ce n'est pas une solution à longue durée, mais tout dépend du temp d'emploi que si elle tourne 1 ou 2 fois par jour ou toute la journée. Faites un essai et vous verrez bien si elle a chauffé ou non.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 129 invités