Bonjour
Resistance : 2500 W
Geometrie : parabole posee horizontale pour simplifier
Surface de contact ; 0.01 m carre
Section R = 0.0035 m
Courant : 230 V alt
Courant : suivant P= U*I I = 11.36 A
Ambiance : eau a 20 degre
En supposant que la temp de l'eau reste stable et que la mesure se realise sur la surface de la resistance
Je cherche a connaitre l'equation qui me donnera t a une temperature de 40 degre quand t est le temps de chauffe apres lamise en tension .
De plus, est ce que si a ce temps la je coupe le courant, y aura t'il une inertie de chauffe et a quelle temp max fera t'elle arriver la resistance?
Je precise: le delta de temp de 20 degre est celui de la R quand pour simplifier l'eau restera a 20 degre
Il y a en effet une augmentation avec la chaleur de la resistance entrainant 1 aug de l'intensite mais d'apres mes calculs sur du cuivre [ ou j'ai pu obtenir les constantes] celle ci sera de 5% . donc pour simplifier on l'assumera constante.
Derniere chose, j'ai essaye de connaitre la resistivite de ces resistances mais je n'ai pas eu de reponses des fabriquants, si qq'1 ici a des relations j'apprecierai s'il peut me faire connaitre ces donnees
Merci
Temps de chauffe d'1 resistance de chauffe eau
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Temps de chauffe d'1 resistance de chauffe eau
bonjour,
voir la calculette temps de chauffe du site volta-électricité
http://www.volta-electricite.info/file/ ... hauffe.swf
http://www.volta-electricite.info/artic ... &tconfig=0
voir le mémo ci-joint avec un exemple de chauffe-eau de 150 litres
https://www.cjoint.com/c/IGqqmJfj3XX
cordialement
pericles
voir la calculette temps de chauffe du site volta-électricité
http://www.volta-electricite.info/file/ ... hauffe.swf
http://www.volta-electricite.info/artic ... &tconfig=0
voir le mémo ci-joint avec un exemple de chauffe-eau de 150 litres
https://www.cjoint.com/c/IGqqmJfj3XX
cordialement
pericles