Bonjour,
Je souhaite éclairer une allée (4 points lumineux) avec pour déclencheurs, 2 détecteurs de mouvements/crépusculaires.
Je pensais mettre un détecteur de chaque coté de l'allée, pour allumer en entrée dans chaque sens d'utilisation.
Le schéma ci dessous conviendrait il à mes besoins?
Faut il 2 connections Phase différentes sur les détecteurs? ou puis-je raccorder les 2 phases (rouge et marron) sur le même bornier?
http://evtod.com/schema-electrique-eclairage-exterieur/
grand merci pour vos lumières.
@+
Que pensez vous de ce schéma pour ma problématique?
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7025
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Que pensez vous de ce schéma pour ma problématique?
hello
tous les détecteurs doivent être connectés en parallèle, donc d'une alimentation issue d'une seule et même protection
Le schéma joint ne me choque pas.
@+
tous les détecteurs doivent être connectés en parallèle, donc d'une alimentation issue d'une seule et même protection
Le schéma joint ne me choque pas.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Que pensez vous de ce schéma pour ma problématique?
merci pour ton "éclairage",
Le va et vient permet de choisir ; soit de passer par les deux détecteurs, soit de passer en éclairage forcé/continu.
Si c'est celà c'est parfait.
Vous confirmez???
La deuxième partie de ma question concerne les branchements sur chaque détecteur.
J'aurais donc un neutre, et deux phases.
Les 2 phases peuvent elles être tressées ensembles sur la même connexion?
Car il n'y a que 3 plots sur le détecteur : un neutre, une phase avant commande et une commandée.
Merci encore
@+
Le va et vient permet de choisir ; soit de passer par les deux détecteurs, soit de passer en éclairage forcé/continu.
Si c'est celà c'est parfait.
Vous confirmez???
La deuxième partie de ma question concerne les branchements sur chaque détecteur.
J'aurais donc un neutre, et deux phases.
Les 2 phases peuvent elles être tressées ensembles sur la même connexion?
Car il n'y a que 3 plots sur le détecteur : un neutre, une phase avant commande et une commandée.
Merci encore
@+
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7025
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Que pensez vous de ce schéma pour ma problématique?
ulmiste63 a écrit : ↑mer. 18 juil. 2018 19:10 merci pour ton "éclairage",
Le va et vient permet de choisir ; soit de passer par les deux détecteurs, soit de passer en éclairage forcé/continu.
Si c'est celà c'est parfait.
Vous confirmez???
oui, je confirme
La deuxième partie de ma question concerne les branchements sur chaque détecteur.
J'aurais donc un neutre, et deux phases.
Les 2 phases peuvent elles être tressées ensembles sur la même connexion?
Car il n'y a que 3 plots sur le détecteur : un neutre, une phase avant commande et une commandée.
non, sur chaque détecteur, il y a le neutre (ça on sait), la phase (ça on sait aussi) et le retour lampes (ce qui est en ""dessous" de l'inter, ce qui commandes les luminaires en marche forcée
Merci encore
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- eleclolo72
- Arrivant
- Messages : 2
- Enregistré le : ven. 17 août 2018 15:23
- Contact :
Re: Que pensez vous de ce schéma pour ma problématique?
IL y a une erreur sur ton schéma car ton interrupteur sur le retour des capteur ne peut être une marche forcée. Pour ne marche forcée il faut connecter ton interrupteur sur la phase donc le fil rouge .
Re: Que pensez vous de ce schéma pour ma problématique?
effectivementeleclolo72 a écrit : ↑ven. 17 août 2018 15:47 IL y a une erreur sur ton schéma car ton interrupteur sur le retour des capteur ne peut être une marche forcée. Pour ne marche forcée il faut connecter ton interrupteur sur la phase donc le fil rouge .