Bonjour à tous,
Faisant habituellement de l'habitat,
J'aurais besoin de vos conseils concernant le branchement d'une ancienne machine à scie dans une scierie.
Cette machine comporte 2 moteurs Tri, dont un costaud de 30cv 44A ainsi qu'un plus petit
Je comptes l'alimenter du tableau général par :
Inter diff 63A 300mA
Disjoncteur 3P 6-10kA 63A
Câble R2V 4G16 25m
J'ai un doute sur le branchement de la machine :
Je dois me relier le tout sur un contacteur ZM 6 - 63
Ce contacteur possède une bobine, raccordement 51 et 52
Le câble avec les conducteurs marron et bleu visible sur la 2ème photo provient d'un arrêt coup de poing
J'ai un doute sur le branchement du conducteur bleu et celui en noir provenant du contact 52
Vous remerciant.
Branchement scie scierie
- flaschgordon
- Assidu
- Messages : 203
- Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
- Contact :
Re: Branchement scie scierie
Bonjour, perso je me refuserai à raccorder cette machine, est elle aux normes de sécurité??
Je ne suis pas juriste mais je pense que votre responsabilité pourrait être engagée en cas d'accident.
A la limite contentez vous de tirer la ligne d'alimentation et laissez le câble en attente dans une boite de raccordement.
Mais demander l'avis un bureau d'étude sur le choix du matériel, sortie "des locaux d'habitation" plusieurs choses doivent être pris en compte, pouvoir de coupure, chute de tension.....
Attendre d'autres avis
@+
Je ne suis pas juriste mais je pense que votre responsabilité pourrait être engagée en cas d'accident.
A la limite contentez vous de tirer la ligne d'alimentation et laissez le câble en attente dans une boite de raccordement.
Mais demander l'avis un bureau d'étude sur le choix du matériel, sortie "des locaux d'habitation" plusieurs choses doivent être pris en compte, pouvoir de coupure, chute de tension.....
Attendre d'autres avis
@+
Re: Branchement scie scierie
Bonjour flaschgordon,
Merci de votre retour, l'idée de tirer simplement la ligne est pertinente
Si éventuellement d'autres membres pouvaient donner leurs avis, je serais preneur.
Merci de votre retour, l'idée de tirer simplement la ligne est pertinente
Si éventuellement d'autres membres pouvaient donner leurs avis, je serais preneur.
Re: Branchement scie scierie
bonjour,
on ne peut pas démarrer le gros moteur (celui de 30 CV) en direct, la pointe de courant va être énorme
cdlt
on ne peut pas démarrer le gros moteur (celui de 30 CV) en direct, la pointe de courant va être énorme
cdlt
Re: Branchement scie scierie
Bonsoir didier,
Je ne pourrais pas te repondre, car je n'ai finalement câblé que la ligne.
Je ne pourrais pas te repondre, car je n'ai finalement câblé que la ligne.