Bonjour,
j'ouvre prochainement, une entreprise assimilé a un garage automobile.
Seulement, je viens d'exploser mon budget, suite a des frais non prévu, et il m'est obligatoire de chiffrer les besoin matériels que j'ai pour l'installation électrique.
Je fait donc appel a votre savoir afin de connaitre, même, approximativement le matériel nécessaire.

J'ai a cabler:
-2 pont elevateur --> 380V 2.2 Kw 16A chacun
-1 compresseur --> 380V 7 Kw
-4 Prise 220v 16A
-5 rampes de neon double

J'ai fait un petit plan:

Image



-En Rouge clair le tableau
-En Bleu non avons l'installation d’éclairage d'origine qui sont 2 spots halogène commander par un inter a coter du tableau
-En Vert les ponts
-En Orange le compresseur
-En Marron les neons
-En Bleu clair les prise

En distance,
-50m du tableau au compresseur
-40 et 45m du tableau au pont

Le câblage sera a 4m de hauteur.

Ce qu il me faut connaitre, je pense, c'est le type de cable a utiliser? et les disjoncteurs? et si il y a autre chose...

En vous remerciant d'avance

Cordialement
Modifié en dernier par Josh le mar. 9 avr. 2013 11:26, modifié 2 fois.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Renseignement materiel local commercial

Message par RFco »

bonjour



qui fera les travaux????

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Josh
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mar. 9 avr. 2013 10:47
Contact :

Re: Renseignement materiel local commercial

Message par Josh »

RFco a écrit :bonjour



qui fera les travaux????

@+
J'ai l'intention de m'occuper du câblage avec les conseils d'un électricien au besoin et le branchement sera fait a a coup sur par un électricien
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Renseignement materiel local commercial

Message par RFco »

perso, je passerais un R02V 4G2,5 pour chaque pont, pour le compresseur

séparer les luminaires en 2 lignes en 3G1,5 pour garder un minimum d'éclairement en cas de problème

pour les prises, mini 2 circuits (pour éviter les éventuelles surcharges entre autres) : prévoir à minima des prises doubles

pour moi il manque des circuits.

Pas de machine pour démonter les pneus???

Pas besoin de prise tri (soudure, Karcher,...)??? (tri+neutre est préférable)

Chauffage?????


Pour les protections : un diff tri+neutre lumière

Une protection pour chaque pont, une pour le compresseur avec au moins un diff pour protéger (voir idée de disjoncteurs moteur en plus)

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Josh
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mar. 9 avr. 2013 10:47
Contact :

Re: Renseignement materiel local commercial

Message par Josh »

RFco a écrit : Pas de machine pour démonter les pneus???

Pas besoin de prise tri (soudure, Karcher,...)??? (tri+neutre est préférable)

Chauffage?????
On peut assimilé mon entreprise a un garage mais n'exerce pas totalement la même activité, pas de machine a pneus, pas de karcher .. et pas de chauffage car le local n'est pas isoler c'est un hangar
Au besoin, j'ai déjà une prise tri a coter du tableau.

Merci :-)
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Renseignement materiel local commercial

Message par RFco »

si je dit ça, c'est que dernièrement, j'ai fait l'élec dans un local transformé en garage!!!


A voir aussi si besoin d'éclairage de secours
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Josh
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mar. 9 avr. 2013 10:47
Contact :

Re: Renseignement materiel local commercial

Message par Josh »

RFco a écrit :si je dit ça, c'est que dernièrement, j'ai fait l'élec dans un local transformé en garage!!!


A voir aussi si besoin d'éclairage de secours
L’éclairage de secours est déjà présent.

Pour recap et si j'ai bien compris, je pars sur :

-3 lignes pour les ponts/compresseur en R02V 4G2,5
-2 lignes pour les prises en R02V 3G1,5 ou 3G2,5?
-2 lignes pour l’éclairage en 3G1,5

Pour les diff et disjoncteur il me faudrait quoi?

Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Renseignement materiel local commercial

Message par RFco »

prises en 3G2,5

un diff pour pont et compresseur
un diff pour prises

attention au calibre du diff (somme des protections aval)
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Renseignement materiel local commercial

Message par GAS »

Bonjour,
RFco ne l'a pas mentionné mais c'était sous entendu, prévoir également un dispositif différentiel pour l'éclairage.
Si vous optez pour des interrupteurs différentiels veillez effectivement à choisir un calibre supérieur ou égal à la somme des calibres des protections aval, sachant qu'un disjoncteur différentiel permettrait de choisir un calibre au plus près des charges présentes sur ces protections.
Veillez également à ce que les ponts et le compresseur soit directement alimentés sur leurs protections moteurs respectives. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Renseignement materiel local commercial

Message par RFco »

salut Gas,


pour le diff lumière, je l'avais évoqué dans un précédent message, mais tu a raison, mieux vaut le rappeler,

Ainsi que d'expliquer le choix du calibre du dispositif différentiel


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...