Bonjour,
Tout d'abord je tiens à signaler ( mais vous le remarquerez sûrement) que je ne connais pas grand chose en éléctricité.
Je vais bientôt acquérir un local commercial sur Nice équipé actuellement d'une alimentation en 12Kw....
Pour mon activité j'aurai besoin de 36kw. ( 5 machines qui font 220v, 50hz , 25 A par machine soit 5,5Kw) plus le reste de l'équipement...
Jusque la tout va bien, le problème c'est que lorsque j'ai appelé edf et erdf pour leur demander si tout etait ok pour augmenter la puissance ils m'ont dit que ce n'était pas possible car la colonne montante de l'immeuble dans lequel se trouve mon local n'est que de 12kw en mono.
Il n'y a pas nonplus de triphasé....
Ils m'ont aussi dit que si je voulais plus il fallait faire changer toute la colonne montante et faire une demande de travaux afin d'amener plus de puissance dans l'immeuble moyennant finance, tranché etc.....Mais qu'ils ne garantissaient pas la faisabilité d'amener le 380v ou plus de puissance dans l'immeuble....
Je ne peux plus me rétracter de l'achat du local et ne pourrai pas travailler avec seulement 12kw... bref je suis dans le pétrin!
Alors, mes questions sont:
1) Suis)je vraiment obligé de changer toute la colonne montante ( 7 appartements dans l'immeuble) ? ou puis-je uniquement changer la partir qui me concerne?
2) Est-ce vrai qu'il est possible qu'ils ne puissent pas amener plus de puissance ?
3) Combien coute un changement de colonne montante a plus ou moins 1000€?
4) Est-ce possible que tout l'immeuble ne soit alimenté que par 12KW?
Voila,
Merci beaucoup de votre aide.
Probleme EDF
Re: Probleme EDF
salut je ne suis pas specialiste des colone ... mais je vais apporter ce que je pense
voila ce que je pense les pro des colonnes confirmerons ( ou pas )julclo06 a écrit :
1) Suis)je vraiment obligé de changer toute la colonne montante ( 7 appartements dans l'immeuble) ? ou puis-je uniquement changer la partir qui me concerne?
ça dépend a quel étage tu te trouve et de la compatibilité entre le nouveau matériel et ce qu'il y a chez toi actuellement
2) Est-ce vrai qu'il est possible qu'ils ne puissent pas amener plus de puissance ?
c'est une question de cout ... et de quantité de travaux
3) Combien coute un changement de colonne montante a plus ou moins 1000€?
bien plus de 1000euro
4) Est-ce possible que tout l'immeuble ne soit alimenté que par 12KW?
non touts les appartement ne sont alimenté que par 12kVA chacun soit 12 kVA x 7
Re: Probleme EDF
Merci Fab pour tes réponse alors :
1)Le local se trouve au rez de chaussé
2)Ca parait incroyable qu'un immeuble ne puisse pas etre alimenté avec plus de puissance..
3)Oui ok mais je voulais savoir à +/- 1000€ près... est-ce que ca serait 5000, 10000, 15000€
4)Donc théoriquement j'aurai au pire 12kw, c'est ca?
merci encore
1)Le local se trouve au rez de chaussé
2)Ca parait incroyable qu'un immeuble ne puisse pas etre alimenté avec plus de puissance..
3)Oui ok mais je voulais savoir à +/- 1000€ près... est-ce que ca serait 5000, 10000, 15000€
4)Donc théoriquement j'aurai au pire 12kw, c'est ca?
merci encore
Re: Probleme EDF
bonsoir,julclo06 a écrit :Merci Fab pour tes réponse alors :
2)Ca parait incroyable qu'un immeuble ne puisse pas etre alimenté avec plus de puissance..
tout dépend du réseau, il se peut qu'il soit déjà bien chargé ou que le câble de branchement de l'immeuble ne puisse en supporter beaucoup plus
Re: Probleme EDF
julclo06 a écrit :
1)Le local se trouve au rez de chaussé
OK
2)Ca parait incroyable qu'un immeuble ne puisse pas etre alimenté avec plus de puissance..
ce n'est pas l'immeuble entier mais un appart en particulier. en fait avoir 1 appart en tri 36kva revient ( a peu pres ) au même que d'avoir 3 apart en mono 12 kVA donc 3x plus de place dans la boite ou est raccordé ton apart a la colonne. suivant comment sont reparti les appart au niveau des étages au point de vue des raccordement electrique, qui peut être différent de la répartition des portes, il n'y a peu être pas la place a rajouter 2 porte fusible ( tu en a déjà 2 - ph/n - et il te faut 2 de plus -ph/ph- ) du coup cela veut dire rajouter 1 boite de raccordement, qui n'est pas forcement compatible avec le matériel en place ====> réfection totale ... après vient le problème du câble d'alimentation de l’immeuble ( celui qui alimente la dite colonne ) et du coffret pied de colonne mais, pour ça, ça m’étonnerai qu'il y ai un souci ...
3)Oui ok mais je voulais savoir à +/- 1000€ près... est-ce que ca serait 5000, 10000, 15000€
aucune idée je peut faire une recherche pour avoir une idée ... si je trouve quelque chose
4)Donc théoriquement j'aurai au pire 12kw, c'est ca?
non tout est possible techniquement ... mais financièrement c'est une autre histoire
Re: Probleme EDF
bonjour,
PS si dossier colonne à réaliser attention aux délais, ça peut-être long
julclo06 a écrit :
Jusque la tout va bien, le problème c'est que lorsque j'ai appelé edf et erdf pour leur demander si tout etait ok pour augmenter la puissance ils m'ont dit que ce n'était pas possible car la colonne montante de l'immeuble dans lequel se trouve mon local n'est que de 12kw en mono.
ce n'est pas la colonne qui est de 12kw, c'est l'alim de ton local qui vient de ladite colonne
Il n'y a pas nonplus de triphasé....
il y en a forcément dans la colonne, mais il n'y a peut-être plus de place dans les distributeurs, ou puissance disponible saturée
Ils m'ont aussi dit que si je voulais plus il fallait faire changer toute la colonne montante et faire une demande de travaux afin d'amener plus de puissance dans l'immeuble moyennant finance, tranché etc.....Mais qu'ils ne garantissaient pas la faisabilité d'amener le 380v ou plus de puissance dans l'immeuble....
Je ne peux plus me rétracter de l'achat du local et ne pourrai pas travailler avec seulement 12kw... bref je suis dans le pétrin!
Alors, mes questions sont:
1) Suis)je vraiment obligé de changer toute la colonne montante ( 7 appartements dans l'immeuble) ? ou puis-je uniquement changer la partir qui me concerne
comme déjà dit impossible de savoir sans voir
2) Est-ce vrai qu'il est possible qu'ils ne puissent pas amener plus de puissance ?
sans travaux cela peut effectivement être vrai, avec travaux normalement c'est possible, après l'empleur des travaux ???, est ce juste la colonne qui est "trop faible" ou est ce le réseaux ?
3) Combien coute un changement de colonne montante a plus ou moins 1000€?
impossible a dire à 1000€ pret sans voir les travaux à faire, beaucoup de paramètre déterminent le prix, si besoin difficultées sur le génie civil (ça peut monter vite), longueur et nature du câbles d'alimentation (c'est du câble très cher),
bon maintenant il peut n'y avoir qu'un distributeur à rajouter, mais d'après ce que tu retranscris ça ne semble pas être le cas.
4) Est-ce possible que tout l'immeuble ne soit alimenté que par 12KW?
Voila,
Merci beaucoup de votre aide.