Bonjour à tous,

Actuellement sur un chantier de rénovation dans un hôtel, le souhait des clients est de réaliser des couchettes superposées à armatures métaliques.
Plusieurs questions à ce sujet :

- nécessité d'installer une prise de courant par couchette (en pied de lit pour charge téléphone), les socles 220V sont ils autorisés à cet endroit ou faut il
obligatoirement passer en USB?
- le cheminement des câbles peut il se faire dans des tubes métaliques (non contendants) soudés à l'armature métalique?
- obligation d'une liaison équipotentielle des armatures métaliques des lits?

Merci pour vos réponses éclairées.
Avatar du membre
DGPT2
De passage
De passage
Messages : 49
Enregistré le : mer. 20 nov. 2019 16:55
Contact :

Re: Norme électrique ERP couchettes superposées

Message par DGPT2 »

Bonjour,

Rien ne s'oppose à la mise en place de prise de courant 16A au pied de chaque lit superposé.
Par contre la mise à la terre de la structure conductrice du lit dépendra du choix de la canalisation électrique employé:
- conducteurs unifilaires, mise à la terre d'office de la structure car cela devient un récepteur de classe 1
- câbles C2 présentant une double isolation sur tout son parcours, dans ce cas il n'y a pas besoin de mise à la terre.

Mais d'expérience et dans le doute, j'assurerai une mise à la terre des armatures métalliques des lits si leurs ossatures servent de chemin de câble.
La mise en œuvre des liaisons classe 2 est souvent mal réalisée sur son ensemble.

Cordialement