Ecole futur réfectoire

Message par Rémy »

Bonjour à tous ,
je suis novice dans ce domaine:
Le Maire d'une petite commune souhaite convertir une salle de réunion de la mairie en réfectoire pour les enfants d'une classe primaire ,pour le déjeuner, repas déjà préparés avec un point de réchauffage,par un four TRI.
L'abonnement actuel en mono va passer en tri et le coffret existant va changer aussi.
En cherchent ,j'ai presque déterminer le classement: 2éme groupe Cat 5 mais la lettre?
Dans les divers post: BA2 : PC et inter = 1.2m mini : panneau de contrôle et tableau de répartition principal : Hauteur? > 1.2m?
Eclairage de sécurité, une seul pièce ? NB ? type conduite? ( apparent, plâco fait)
Alarme incendie? et oubli....
Merci pour votre aide,
Cordialement.
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Ecole futur réfectoire

Message par Didier62 »

bonjour,
généralement ,on est sur du type W pour une administration (ou R pour l'enseignement), voir ensuite le nombre de personne pouvant être accueilli simultanément.
pour les petites structures ,une alarme type 4 suffit ,voir ensuite si il y a asservissement avec des portes coupe feu ou du désenfumage (consulter le référent pompier)
il y a bien évidement des BAES (balisage/ambiance), le tableau électrique ne devra pas être accessible (aux usagers)
à voir aussi ,les commandes d'éclairages qui peuvent être scindées.

il y a changement de destination des locaux (salle de réunion vers une salle de repas) , la mairie doit normalement monter un dossier en bonne et due forme pour les commissions de sécurité

en cas de doute ,demandez conseil au bureau de contrôle en charge de ce bâtiment avant de faire les travaux
cdlt.
Avatar du membre
Rémy
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : mer. 30 août 2017 15:48
Contact :

Re: Ecole futur réfectoire

Message par Rémy »

Bonjour et merci,

les commandes d'éclairages qui peuvent être scindées. ?

Concernant l'organisme de contrôle: le maire l'aurai envoyer sur les roses !

Cordialement.
Avatar du membre
parental25
De passage
De passage
Messages : 94
Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08
Contact :

Re: Ecole futur réfectoire

Message par parental25 »

salut
Le maire a peut être envoyer sur les roses le bureau de contrôle mais ce ne sera pas lui le responsable de l'installation électrique
ATTENTION aux normes pour un local ERP
Avatar du membre
Mckallowey
De passage
De passage
Messages : 65
Enregistré le : mar. 3 juin 2014 20:54
Contact :

Re: Ecole futur réfectoire

Message par Mckallowey »

Bonjour,

Visiblement nous sommes en 5ième catégorie :

1 : On est pas W ou R, on est PE dans notre cas. La 5ième catégorie se limite aux articles PE (PX PO ect).
2 : Il alarme type 4 devrait suffire.
3 : Pas de référent pompiers (On est en 5ième)
4 : Il y a sans doute des BAES
5 : Le tableau électrique peut être accessible aux usagers
6 : L'éclairage n'a pas besoin d'être "scindé"
7 : Il n'y a pas de "dossier" à monter

Au niveau des locaux accessibles aux enfants : sache juste que les équipements élec type prises, inter, tableau électrique doit être situés à une hauteur de 1,1 m au dessus du sol fini, mais aussi en dessous de 1,3m concernant les dispositions Handicapés.

SVP, attention à ce que l'on dit...
Un bureau de contrôle suit sans doute les bâtiments communaux, demandez leurs conseil (Ils sont gentils)

Cordialement,
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Ecole futur réfectoire

Message par Didier62 »

bonsoir,
Rémy a écrit : dim. 5 nov. 2017 17:38 Bonjour et merci,

les commandes d'éclairages qui peuvent être scindées. ?

Concernant l'organisme de contrôle: le maire l'aurai envoyer sur les roses !

Cordialement.
oui, les commandes d'éclairages peuvent (ou doivent ?) être scindées en fonction de l'effectif total du local ,ne sachant rien de votre cas particulier ,cela reste de la supposition

quand à la réaction du maire ,elle est surprenante, il sera le 1er à tomber en cas de gros pépin

cdlt
Avatar du membre
Mckallowey
De passage
De passage
Messages : 65
Enregistré le : mar. 3 juin 2014 20:54
Contact :

Re: Ecole futur réfectoire

Message par Mckallowey »

Bonjour,

On est en 5ième catégorie, L'éclairage n'a pas besoin d'être "scindé".

Cdlt
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Ecole futur réfectoire

Message par Didier62 »

bonsoir,
Mckallowey a écrit : jeu. 9 nov. 2017 18:03 Bonjour,

On est en 5ième catégorie, L'éclairage n'a pas besoin d'être "scindé".

Cdlt

faute d'élément , on ne peut qu'émettre des suppositions
cdlt
Avatar du membre
Mckallowey
De passage
De passage
Messages : 65
Enregistré le : mar. 3 juin 2014 20:54
Contact :

Re: Ecole futur réfectoire

Message par Mckallowey »

Si on peut, puisque Remy nous dit que c'est un erp 5ème.

Didier62 a écrit : jeu. 9 nov. 2017 22:05 bonsoir,
Mckallowey a écrit : jeu. 9 nov. 2017 18:03 Bonjour,

On est en 5ième catégorie, L'éclairage n'a pas besoin d'être "scindé".

Cdlt

faute d'élément , on ne peut qu'émettre des suppositions
cdlt