Lors d'essai des groupes electrogéne l'un d'eux s'est mis en défaut et le message etait "retour de puissance".
Je n'arrive pas trop à comprendre ce message. Que signifie t-il ?
Quels phénomene peux provoquer ce défaut ?

D'avance merci

Dario
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

Re: Retour de puissance

Message par mercure »

bonsoir

Est ce que c'est un groupe qui' est concu pour debiter sur le reseau ?

salutations
Avatar du membre
Dario
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : sam. 20 sept. 2008 12:08
Contact :

Re: Retour de puissance

Message par Dario »

Bonjour,

Il s'agit d'un groupe de secour. Qui est prévu pour réalimenter le site en cas de coupure EDF.

Cdt
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Retour de puissance

Message par Candela »

Bonjour,
Dario a écrit :
Il s'agit d'un groupe de secours. Qui est prévu pour réalimenter le site en cas de coupure EDF.
Il faudrait nous préciser :
-si l'installation fonctionne avec un ou des "normal-secours" interdisant la mise en // avec le réseau, ou avec un "couplage fugitif" permettant ce couplage pendant une dizaine de secondes sans débit afin de permettre de faire les essais et le retour sur réseau sans coupure
-si ces groupes sont couplés entre eux
Quel est l'organe qui a affiché ce défaut? Savez-vous comment est détecté ce "retour de puissance"?
Dans ces deux cas, ce défaut est possible, sinon il est incompréhensible...
Dites-nous en un peu plus et nous essaierons de vous guider.
Cordialement
Avatar du membre
Dario
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : sam. 20 sept. 2008 12:08
Contact :

Re: Retour de puissance

Message par Dario »

Candela,

L'organe qui as affiché ce défaut est régulateur synchro couplage, il s'agit d'un TECHNIREL RG 492 avec option retour de puissance.
Et pour la mise en // je suis pour l'instant incapable de vous repondre

Dario
Avatar du membre
Dario
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : sam. 20 sept. 2008 12:08
Contact :

Re: Retour de puissance

Message par Dario »

Re,

Pour info l'installation interdit la mise en // avec le réseau

Cdt
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Retour de puissance

Message par Candela »

Bonjour,
La fonction "retour de puissance" est un relais directionnel de puissance active. Il actionne son relais de sortie en cas de dépassement d'un seuil prédéfini de puissance, mais dans un seul sens, ce qui permet de distinguer si une installation ou un organe est générateur ou récepteur de courant à un instant donné.
Il a deux usages principaux :
-protection d'un alternateur contre la marche en moteur, ce qui peut se produire suite à une défaillance d'un organe de régulation lorsqu'un alternateur est couplé au réseau ou à un autre alternateur.
-protection de découplage , lorsqu'une installation couplée au réseau vient à débiter sur celui-ci alors que cette production n'est pas prévue. Toutefois , ce genre de protection est peu utilisée pour les alternateurs, la réglementation imposant en général un ensemble de protections voltmétriques et fréquencemétriques.(voir Guide UTE C15-400)
-protection de découplage, idem, pour éviter un couplage accidentel sur une installation comportant un groupe électrogène avec normal-secours sur une partie seulement de l'installation, ou un groupe mobile (C13-100 §435)
Pour comprendre, il convient que vous recherchiez dans quel cas vous vous trouvez, puis si en fonction de cela le relais a été correctement configuré (seuil, temporisation, sens de détection). Pour ce dernier, le schéma de câblage des TC et TP sur le relais est à respecter avec une grande attention, les erreurs sont fréquentes...
Cordialement
Avatar du membre
marcel
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : jeu. 11 juin 2009 22:21
Contact :

Re: Retour de puissance

Message par marcel »

Bonsoir à toutes et à tous,
Dans toutes entreprises ou immeubles équipés de groupe électrogène de secours, ERDF fait équiper la C13 100 d'unrelais à retour, sauf en cas de revente d'énergie à ERDF, ce dispositif est obligatoire pour empêcher de réalimenter le réseau ERDF, cette protection est vérifiée et réglée par les techniciens du réseau.
Bien amicalement.
Avatar du membre
Delco59
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 18 mars 2019 14:41
Contact :

Re: Retour de puissance

Message par Delco59 »

Bonjour
Dans 1 centrale électrique avec plusieurs groupes électrogènes qui sont couplés si l'un affiche défaut de retour de puissance (manque combustible par exemple) que le relais ne découple pas ce dernier quel en sont les conséquence sur son alternateur et son moteur diesel qui l'entraine!
Merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Retour de puissance

Message par Candela »

Bonjour,
Delco59 a écrit : mar. 16 avr. 2019 14:50
Dans 1 centrale électrique avec plusieurs groupes électrogènes qui sont couplés si l'un affiche défaut de retour de puissance (manque combustible par exemple) que le relais ne découple pas ce dernier quel en sont les conséquence sur son alternateur et son moteur diesel qui l'entraine!
Je ne vois guère de conséquences pour l'alternateur et le moteur tournera en régime "frein moteur", comme un camion dans une descente. Le risque me semble plutôt de surcharger les autres groupes et de consomme do GO inutilement.
La puissance absorbée est de toutes façons inférieure à la puissance nominale.
Le seuil de retour est- peut-être mal réglé? Mal configuré?