bonsoir,
j'aimerais connaitre la puissance du groupe électrogène qui serait nécessaire pour alimenter cette chambre froide, en mode secours uniquement.(les ruptures EDF sont fréquentes dans les Cévennes) .Pas de relai automatique nécessaire, branchement et démarrage par moi même lors d'une coupure.(inverseur de source manuel possible?)
caractéristiques de la chambre :
GROUPE FROID
Marque RELEC
Type de groupe groupe froid statique avec plaques eutectiques
Type de gaz R404
Températures -25°C pour des températures extérieures maximum de +35°C
Puissance frigorifique 5 kw
Alimentation électrique
Puissance électrique absorbée 3 kw
Intensité nominale/maximale/démarrage 8A/10A/25A
380V (branchement direct sur
bornier du groupe)
Type de câble électrique (non fourni) 5G2, 5mm2, 3P+T+N
si un connaisseur peut me renseigner, car la puissance de démarrage me parait élevée (17kw?)
(quelques notions de base en électricité )
en vous remerciant par avance
quel puissance de groupe pour cette chambre froide
Re: quel puissance de groupe pour cette chambre froide
Bonjour,
suivez les indications indiquées dans ce message:
viewtopic.php?f=40&t=9887&p=56075&hilit ... ene#p56075
Attention, ce dimensionnement est à titre d'information, ici en l’occurrence il s'agit d'une pompe, mais donne généralement de bons résultats pour des charges avec moteur électrique de faible puissance.
Bonne journée.
DPF
suivez les indications indiquées dans ce message:
viewtopic.php?f=40&t=9887&p=56075&hilit ... ene#p56075
Attention, ce dimensionnement est à titre d'information, ici en l’occurrence il s'agit d'une pompe, mais donne généralement de bons résultats pour des charges avec moteur électrique de faible puissance.
Bonne journée.
DPF
Re: quel puissance de groupe pour cette chambre froide
merci de votre réponse ,
mais je n'arrive pas a savoir si il faut prendre les 25A comme base de calcul pour déterminer la puissance nécessaire du groupe electrogene, sachant qu'il s'agit probablement d'un compresseur à piston dans la chambre froide.
mais je n'arrive pas a savoir si il faut prendre les 25A comme base de calcul pour déterminer la puissance nécessaire du groupe electrogene, sachant qu'il s'agit probablement d'un compresseur à piston dans la chambre froide.
Re: quel puissance de groupe pour cette chambre froide
je vous invite a visiter mon site web ,tu trouvera un article avec un bon tuto a téléchargernitti69 a écrit : ↑mar. 7 avr. 2020 20:37 bonsoir,
j'aimerais connaitre la puissance du groupe électrogène qui serait nécessaire pour alimenter cette chambre froide, en mode secours uniquement.(les ruptures EDF sont fréquentes dans les Cévennes) .Pas de relai automatique nécessaire, branchement et démarrage par moi même lors d'une coupure.(inverseur de source manuel possible?)
caractéristiques de la chambre :
GROUPE FROID
Marque RELEC
Type de groupe groupe froid statique avec plaques eutectiques
Type de gaz R404
Températures -25°C pour des températures extérieures maximum de +35°C
Puissance frigorifique 5 kw
Alimentation électrique
Puissance électrique absorbée 3 kw
Intensité nominale/maximale/démarrage 8A/10A/25A
380V (branchement direct sur
bornier du groupe)
Type de câble électrique (non fourni) 5G2, 5mm2, 3P+T+N
si un connaisseur peut me renseigner, car la puissance de démarrage me parait élevée (17kw?)
(quelques notions de base en électricité )
en vous remerciant par avance
voici le lien
https://lokelect.wordpress.com/2020/10/ ... ta-centre/
n'oubli pas de t'inscrire
bon courage
bon courage
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: quel puissance de groupe pour cette chambre froide
Bonjour,
S'il y a du gaz, il y a un compresseur, et probablement un moteur asynchrone, ce que semble confirmer le reste du descriptif.
Si c'est bien le cas, une photo de la plaque de ce moteur, à défaut son libellé complet m'aiderait à vous renseigner avec précision.
Je vous livre quelques données typiques(3000tr/mn):
Toujours dans l'hypothèse d'un moteur asynchrone, la puissance de démarrage n'est pas 17 kW, mais 17 kVA, ce qui en l'occurrence n'est pas du tout la même chose.
Le "standard", c'est plutôt 6-8 In en démarrage direct, à moins d'utiliser un artifice de démarrage qui n'est pas approprié pour un compresseur car cela diminue fortement le couple..
Bref, rien ne colle dans vos chiffres. Comment les avez-vous obtenus, Notice, mesures? Et dans ce dernier cas, avec quoi?
Pour tout dire, j'ai de sérieux doutes sur la puissance annoncée de 3 kW...
S'il n'y a ni gaz, ni compresseur, c'est évidemment une autre chanson, donc merci de m'éclairer un peu plus!
Mais je serais très, très surpris que l'on puisse atteindre - 25°C avec ces plaques
Cordialement
Plaques eutectiques? N'y aurait-il pas une erreur?
S'il y a du gaz, il y a un compresseur, et probablement un moteur asynchrone, ce que semble confirmer le reste du descriptif.
Si c'est bien le cas, une photo de la plaque de ce moteur, à défaut son libellé complet m'aiderait à vous renseigner avec précision.
Je vous livre quelques données typiques(3000tr/mn):
Toujours dans l'hypothèse d'un moteur asynchrone, la puissance de démarrage n'est pas 17 kW, mais 17 kVA, ce qui en l'occurrence n'est pas du tout la même chose.
Le "standard", c'est plutôt 6-8 In en démarrage direct, à moins d'utiliser un artifice de démarrage qui n'est pas approprié pour un compresseur car cela diminue fortement le couple..
Bref, rien ne colle dans vos chiffres. Comment les avez-vous obtenus, Notice, mesures? Et dans ce dernier cas, avec quoi?
Pour tout dire, j'ai de sérieux doutes sur la puissance annoncée de 3 kW...
S'il n'y a ni gaz, ni compresseur, c'est évidemment une autre chanson, donc merci de m'éclairer un peu plus!
Mais je serais très, très surpris que l'on puisse atteindre - 25°C avec ces plaques