Disjonction Disjoncteur Aval transformateur

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
M-km
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mer. 1 sept. 2021 22:27
Contact :

Disjonction Disjoncteur Aval transformateur

Message par M-km »

Bonjour,

Dans un poste de transformation, j'ai 2 transformateurs en parallèle (même source).

le disjoncteur HT1 est fermé, TR1 alimenté, disjoncteur BT1 fermé
le disjoncteur HT2 est ouvert, TR2 à l'arrêt, disjoncteur BT2 ouvert

On décide de faire la bascule pour faire tourner TR2 à la place de TR1.

Je sais que l'on commence toujours par enclencher la HT (même si je n'en connais pas la raison)

Quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi lorsque mon collègue a enclenché le disjoncteur BT2 (avant d'enclencher le disjoncteur HT2) les 2 disjoncteurs BT1 et BT2 sont tombés ? sachant qu'il avait déjà fait pareil ailleur sans problème particulier ?

merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Disjonction Disjoncteur Aval transformateur

Message par Candela »

Bonjour,
C'est très probablement du au courant magnétisant de TR2: Comme dans cette configuration il est fourni par TR1, les deux disjoncteurs voient le même pic de courant pouvant atteindre 10-12 In.
Cordialement
Avatar du membre
lrigolo
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mar. 10 mai 2016 20:07
Contact :

Re: Disjonction Disjoncteur Aval transformateur

Message par lrigolo »

Bonjour, oui dans ce cas la magnétisation du transformateur s'est faite par la BT, les courants magnétisants ont fait déclencher les deux disjoncteurs BT sur leur magnétique. C'est pour cela qu'il faut toujours magnétiser un transformateur par le circuit HT.