Disjonction Disjoncteur Aval transformateur

Message par M-km » mer. 1 sept. 2021 22:39

Bonjour,

Dans un poste de transformation, j'ai 2 transformateurs en parallèle (même source).

le disjoncteur HT1 est fermé, TR1 alimenté, disjoncteur BT1 fermé
le disjoncteur HT2 est ouvert, TR2 à l'arrêt, disjoncteur BT2 ouvert

On décide de faire la bascule pour faire tourner TR2 à la place de TR1.

Je sais que l'on commence toujours par enclencher la HT (même si je n'en connais pas la raison)

Quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi lorsque mon collègue a enclenché le disjoncteur BT2 (avant d'enclencher le disjoncteur HT2) les 2 disjoncteurs BT1 et BT2 sont tombés ? sachant qu'il avait déjà fait pareil ailleur sans problème particulier ?

merci