1-Que signifie la classe de précision 0.2S pour un Transformateur de courant?
2-Pouvez vous donner un exemple de calcul ?
bonne soirée
Classe de précision Transformateur de courant
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Classe de précision Transformateur de courant
Bonjour,
Les TC de mesure classe 0.2S améliorent la précision pour de faibles courants par rapport à la classe 0.2.
Pour plus de précision( ) voir ce document
On voit que par rapport à la classe 0.2 l'erreur est identique à In, mais réduite de 43% à 0,05In et de plus de la moitié à 0,01.
On note également que la valeur de 0,75 % est donnée pour 0,01 In au lieu de 0,2 avec la classe 0.5 (ancien standard Enedis)
Ce changement est destiné à mieux s'adapter aux variations très importantes de consommation typiques des installations domestiques ou tertiaires.
Cordialement
Les TC de mesure classe 0.2S améliorent la précision pour de faibles courants par rapport à la classe 0.2.
Pour plus de précision( ) voir ce document
On voit que par rapport à la classe 0.2 l'erreur est identique à In, mais réduite de 43% à 0,05In et de plus de la moitié à 0,01.
On note également que la valeur de 0,75 % est donnée pour 0,01 In au lieu de 0,2 avec la classe 0.5 (ancien standard Enedis)
Ce changement est destiné à mieux s'adapter aux variations très importantes de consommation typiques des installations domestiques ou tertiaires.
Cordialement
Re: Classe de précision Transformateur de courant
Bonsoir,
1-Que signifie la classe de précision 0.2S Etendue pour un Transformateur de courant?
Merci
1-Que signifie la classe de précision 0.2S Etendue pour un Transformateur de courant?
Merci
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 82 invités