bonjour,
1-Pourquoi pour un poste client HTA/BT avec un point de livraison en HTA, le comptage n'est -il pas toujours en HTA (ainsi les pertes Transfo sont toujours mesurés)?Est-ce pour un problème économique? (Cela évite d'installer une UF comptage HTA )
La NF C13-100 dit que pour un courant secondaire inférieur ou égal à 2 000 A et pour un seul transformateur HTA/BT, le comptage est raccordé en BT soit en aval du transformateur privé.
2-Pour un courant secondaire inférieur ou égal à 2 000 A mais avec un nombre de transformateurs HTA/BT supérieure à 2, le comptage doit-il être raccordé en HTA?
Cordialement
Comptage BT avec un poste privé
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Comptage BT avec un poste privé
Bonjour,
Point 1: un comptage HT nécessite une cellule transfo de tension et une cellule disjoncteur, ce qui représente un surcoût considérable s'il n'y a qu'un transfo de puissance "moyenne" (45 A = 1558 kVA sous 20 kV et 2000A = 1386 kVA sous 400V donc 1250 kVA max pour un transfo normalisé 20/0,41 kV).
Des dérogations peuvent parfois être accordées sur demande justifiée par un cas particulier (voir entre autres les commentaires du 433.1)
Mais la norme n'interdit pas le comptage HT pour des puissances plus faibles.
Point 2: comptage BT= 1 seul transfo (pas de dérogation possible)
Cordialement
Point 1: un comptage HT nécessite une cellule transfo de tension et une cellule disjoncteur, ce qui représente un surcoût considérable s'il n'y a qu'un transfo de puissance "moyenne" (45 A = 1558 kVA sous 20 kV et 2000A = 1386 kVA sous 400V donc 1250 kVA max pour un transfo normalisé 20/0,41 kV).
Des dérogations peuvent parfois être accordées sur demande justifiée par un cas particulier (voir entre autres les commentaires du 433.1)
Mais la norme n'interdit pas le comptage HT pour des puissances plus faibles.
Point 2: comptage BT= 1 seul transfo (pas de dérogation possible)
Cordialement
Re: Comptage BT avec un poste privé
Bonjour,
La NF C13-100 de 2015 semble (par rapport à la version 2001) être applicable entièrement et à elle seule aux postes à comptage HT même si la puissance du seul transfo est supérieure à 1250 KVA (tant qu’il y a qu’un seul transformateur)... contrairement à la version 2001 où, en plus de la C13-100, il fallait appliquer la C13-200 pour ce cas-là.
Les vieux postes qui correspondent à ce cas de figure sont encore assujettis aux deux normes.
Confirmez-vous ou ai-je mal compris ?
PS: c’est étonnant de voir à quel point la version 2015 a été réduite...
Merci
La NF C13-100 de 2015 semble (par rapport à la version 2001) être applicable entièrement et à elle seule aux postes à comptage HT même si la puissance du seul transfo est supérieure à 1250 KVA (tant qu’il y a qu’un seul transformateur)... contrairement à la version 2001 où, en plus de la C13-100, il fallait appliquer la C13-200 pour ce cas-là.
Les vieux postes qui correspondent à ce cas de figure sont encore assujettis aux deux normes.
Confirmez-vous ou ai-je mal compris ?
PS: c’est étonnant de voir à quel point la version 2015 a été réduite...
Merci
Cordialement,
Nonolost
Nonolost
Re: Comptage BT avec un poste privé
Bonjour,
Des avis quant à mon dernier post ?
Des avis quant à mon dernier post ?