Dans la norme 13-200 ils ont parlé des écrans et armures qui sont mis à la terre aux deux ou une seule extrémités
1.Dans quel cas on doit les mis à la terre aux deux ou bien une seule extrémités ?
2. est ce que cette règle est pour les câbles moyen et basse tension ou seulement pour les câbles moyen tension ?
Cordialement.
écrans des câble et mise à la terre
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: écrans des câble et mise à la terre
bonjour,
voir le mémo ci-joint
mise à la terre des écrans de câbles
https://www.cjoint.com/c/KJBq4wxKirJ
cordialement
pericles
voir le mémo ci-joint
mise à la terre des écrans de câbles
https://www.cjoint.com/c/KJBq4wxKirJ
cordialement
pericles
Re: écrans des câble et mise à la terre
Bonjour
Merci beaucoup Pericles , j'apprécie vraiment votre réponse.
Donc le grand problème est avec les câbles unipolaire on doit vérifier certain paramètre
Juste je n’arrive pas à comprendre la notion câbles avec écran et armure et câble avec écran sans armure
Quelle est la différence entre écran et armure ?
Cordialement.
Merci beaucoup Pericles , j'apprécie vraiment votre réponse.
Donc le grand problème est avec les câbles unipolaire on doit vérifier certain paramètre
Juste je n’arrive pas à comprendre la notion câbles avec écran et armure et câble avec écran sans armure
Quelle est la différence entre écran et armure ?
Cordialement.
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: écrans des câble et mise à la terre
bonsoir,
Les armures, c’est la protection contre les chocs
Les écrans et blindages
Les écrans ou blindages ne sont pas destinés à la protection mécanique mais à la protection électrique.
Il doivent :
- faire barrière aux champs électrostatiques extérieurs au câble ;
- répartir le champ électrique à l’intérieur du câble (câble MT ou HT à champ radial) ;
- écouler les courants capacitifs, ainsi que le courant de court-circuit homopolaire en cas de défaut
source page 19 :https://sitelec.org/download.php?filena ... cables.pdf
voir le mémo ci-joint : https://www.cjoint.com/c/KKeuHNlcsDJ
cordialement
pericles
Les armures, c’est la protection contre les chocs
Les écrans et blindages
Les écrans ou blindages ne sont pas destinés à la protection mécanique mais à la protection électrique.
Il doivent :
- faire barrière aux champs électrostatiques extérieurs au câble ;
- répartir le champ électrique à l’intérieur du câble (câble MT ou HT à champ radial) ;
- écouler les courants capacitifs, ainsi que le courant de court-circuit homopolaire en cas de défaut
source page 19 :https://sitelec.org/download.php?filena ... cables.pdf
voir le mémo ci-joint : https://www.cjoint.com/c/KKeuHNlcsDJ
cordialement
pericles
Re: écrans des câble et mise à la terre
Bonjour
Merci beaucoup Pericles, maintenant c'est très clair
Cordialement
Merci beaucoup Pericles, maintenant c'est très clair
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 81 invités