Bonjour tout le monde.
J'ai un question concernant la mass de post H61
J'ai trouvé une mesure de 350 v entre phase et la mass au niveau de disjoncteur de post
Je sais pas le problème.
Mesure phase et la mass
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7012
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Mesure phase et la mass
Hello.
Entre chacune des phases et la "masse"?
@+
Entre chacune des phases et la "masse"?
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Mesure phase et la mass
Hello.
Phases et mass
184v
350v
232v
Phase et neutre
Enter 234v et 230v
Sachant que le neutre n'est pas lié à la terre au niveau de post
Phases et mass
184v
350v
232v
Phase et neutre
Enter 234v et 230v
Sachant que le neutre n'est pas lié à la terre au niveau de post
Re: Mesure phase et la mass
Bonjour,
Tu as peut-être un conducteur de neutre mal serré ou déconnecté dans ton installation.
Il faut vérifier tes tensions depuis le disjoncteur général jusqu'à ton tableau divisionnaire.
Si un neutre est déconnecté, on se retrouve dans le cas d'un pont diviseur de tension, certains récepteurs peuvent être soumis à une tension proche de la tension composée, dû à la rupture de neutre.
La tension aux bornes des récepteurs varie en fonction de l'impédance de chaque groupe de récepteur.
Cordialement
Tu as peut-être un conducteur de neutre mal serré ou déconnecté dans ton installation.
Il faut vérifier tes tensions depuis le disjoncteur général jusqu'à ton tableau divisionnaire.
Si un neutre est déconnecté, on se retrouve dans le cas d'un pont diviseur de tension, certains récepteurs peuvent être soumis à une tension proche de la tension composée, dû à la rupture de neutre.
La tension aux bornes des récepteurs varie en fonction de l'impédance de chaque groupe de récepteur.
Cordialement
Re: Mesure phase et la mass
La tension enter phase et neutre est normalDGPT2 a écrit : ↑ven. 29 oct. 2021 15:41 Bonjour,
Tu as peut-être un conducteur de neutre mal serré ou déconnecté dans ton installation.
Il faut vérifier tes tensions depuis le disjoncteur général jusqu'à ton tableau divisionnaire.
Si un neutre est déconnecté, on se retrouve dans le cas d'un pont diviseur de tension, certains récepteurs peuvent être soumis à une tension proche de la tension composée, dû à la rupture de neutre.
La tension aux bornes des récepteurs varie en fonction de l'impédance de chaque groupe de récepteur.
Cordialement
Je parle de post H61 evec 2 departs réseau publique
J'ai trouvé les musres suivants enter les phases et la mass de post
184v
350v
232v
Qui est en ligne