Régime de neutre IT - CPI

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Répondre
Avatar du membre
Totolarico46
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : mar. 5 oct. 2021 17:22
Contact :

Régime de neutre IT - CPI

Message par Totolarico46 »

Bonjour les spécialistes,

Petite question concernant le régime de neutre IT.
Que se passe-t'il si c'est le conducteur neutre qui touche la masse d'un équipement (récepteur) en régime IT, provoquant le 1er défaut d'isolement et non une phase.
La Chronologie du courant va être : Neutre départ vers carcasse puis vers neutre du transfo en passant par le CPI. Mais est-ce que le CPI va détecté le défaut d'isolement, si c'est le neutre le "fautif" ?

Par avance, merci.
Avatar du membre
DGPT2
De passage
De passage
Messages : 49
Enregistré le : mer. 20 nov. 2019 16:55
Contact :

Re: Régime de neutre IT - CPI

Message par DGPT2 »

Bonjour,

Communément c'est ce que l'on appelle un défaut de neutre.
Le CPI indiquera bien un défaut d'isolement.
Concrètement, si il n'y a pas de défaut d'isolement sur une des trois phases, il ne se passera rien; l'installation se transforme à défaut en schéma de liaison à la terre TN.

Cordialement